所有485控制器都通讯不上,可能的故障原因是?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-6 10:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
大家帮给个故障列表,以方便我一项项对照维修,谢谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-6 10:43:55 | 只看该作者
华为代理商
连线、上电!
3#
发表于 2012-7-6 16:36:04 | 只看该作者
华为代理商
所有的都通信不上的话很有可能是转换器出问题了。建议换一个485转换器试试看。
4#
发表于 2012-7-9 10:48:40 | 只看该作者
华为代理商
1、转换器坏了;
2、485+,485-接反了;
3、总线有短路或断路现象;
4、串口选择错误或相关设置错误;
5、可能某个总线控制器有问题,造成整条总线故障,这需要先分段排查,然后一个个仔细查。
5#
发表于 2014-1-26 14:48:40 | 只看该作者
华为代理商
如果转换器很多 都通讯不上,就从源头查啊 从第一个转换器查线是否接错或断线了
6#
发表于 2014-1-26 15:31:06 | 只看该作者
我来补充一下,可能是布线结构不支持,如星型。
距离过远,可加电阻放大一下
485电压为约5V你可以测测
可能是总线上某个设备坏了引起。