电梯里半球机怎么算视频线

[复制链接]
发表于 2012-6-4 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为代理商
大家好,我是新手,电梯里装半球机怎么算用的视频线的量啊?十九层的,只算到一层还是要算到十九层啊?
发表于 2012-6-4 16:11:37 | 显示全部楼层
华为代理商
一般电梯内会使用二种方案:1、采用视频专用线,随行电梯电缆,这种线成本高,质量好,可由专业线厂提供或电梯厂商集成提供。  2、采用普通视频线+电源线的办法,这种方案成本低,随行电梯电缆,容易出线断线的情况,市场随便买点线就行了。

不管哪种方案,线的长度一般是楼层中间即可。 如果是专用线,就必须单独考虑成本,因为这线有点贵,电梯数量多时,成本明显增加。 如果是普通线,则直接在预算总线时增加相应米数。
发表于 2012-6-10 13:53:40 | 显示全部楼层
华为代理商
当然是1-19层的总高度了  再加上机房到电梯的长度   再预留点就差不多了
发表于 2012-6-10 15:26:13 | 显示全部楼层
华为代理商
电梯监控一般有两种方式排线
一是电梯机房开始排起,从机房到轿箱内,线路一直跟随随行电缆走,计算方式是从电梯可行的最底层数开始算到最高层数然后加上3层的线路,比如带地下室1楼电梯,电梯可行至18楼,那么等于电梯可行距离为19层,根据电梯维护及安全需要,分别在顶面和底面有半层楼高的缓冲位置以及检测位置,那么上下半层就需要1层的线长,另外随行电缆降落在最底下的时候,电缆依然也是呈现U型的,这个弯度的长度也就是检测位置的半层,从随行电缆到轿箱安装位置又约等于半层,那么这里又增加一层长度,同样道理,在电梯机房你又还需要一定线路到你的连接点,所以计算应该是19+3=21层,按照21层计算电梯内线缆保证不多不少.
另一种排线方式就是从电梯井底部进线,不经过机房排线到电梯随行电缆活动段稍微高一点然后U型返回,这个方式排线比第一种可以少计算一层,不过线缆损坏的机会也比第一种大
发表于 2012-6-10 16:48:49 | 显示全部楼层
华为代理商
单路总高度啊
发表于 2012-8-31 21:18:04 | 显示全部楼层
2楼精辟,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-16 19:55:01 | 显示全部楼层
一般是从电梯机房控制主机开始排线  到监控中心接硬盘录像机   经常做
发表于 2013-1-16 18:58:33 | 显示全部楼层
按照4#的就最好了,建议用专用线,线芯要多股,这钱不能省
发表于 2013-2-20 14:51:55 | 显示全部楼层
建议用专用线,做过一个小区,用的是普通线,一年没到,几十部电梯的线都断了。