满意回答
工程中用到的“SC管”是指“没有镀锌层的焊接钢管”,不同于薄壁电线管。
如果是暗敷预埋,需要在内壁先“灌”防锈漆。
《套接扣压式薄壁钢(KBG)导管电线管路施工及验收规范》
1.0.2本规范适用于1KV及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用套接扣压式连接的薄壁钢(KBG)导管组成电线保护管路敷设工程的施工及验收
1.0.3套接扣压式薄壁钢(KBG)导管电线管路敷设工程的施工应按已批准的设计进行当修改设计时应经原设计单位同意方可进行
根据以上两条规定,结合你的情况,原则上不能代替,因为KBG管用于无特殊规定的室内干燥场所,如必须要代替应经原设计单位同意方可进行,否者验收不合格。
电气图上的SC管表示不镀锌的厚壁钢管(焊接钢管),镀锌的一般用GC或RC表示