生产厂房内及隧道、沟道内电缆的敷设要点1、电缆的排列,应符合下列要求:
①电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。
②高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但在含有35kV以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。 2、电缆在支架上的敷设应符合下列要求:
①控制电缆在普通支架上,不宜超过1层;桥架上不宜超过3层。
②交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层;桥架上不宜超过2层。
③交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。
电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时应不小于1m,交叉时应不小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。