弱电井内安装空调系统的必要性
一.工地现场环境
本工地现场环境属于典型的亚热带海洋性气候,湿度大,历年平均气温达21.8。由于弱电井内主要的安装运行设备为网络交换机(72号弱电井内还安装有会议室设备),要保证常年不间断运行,其室内温度会保持在40℃左右。同时,由于弱电井内不通风,设备运行负荷较大且分布不均匀,导致热量不能及时散发而造成局部发热现象,局部温度甚至会超过50℃
二.弱电井超温的危害
一般情况下,交换机工作的温度在1035℃之间。如果环境温度过高,交换机又长时间工作,热量难以散发,交换机将出现运行错误、死机等现象,甚至会烧毁芯片,同时也会直接影响交换机的使用寿命。据统计,温度每升高10℃,交换机的可靠性就下降25%。如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。另一方面,极高的温度可能会使六类线缆中所使用的塑料性能降级,减少线缆的使用寿命。同时温度过高会影响六类线缆的数据传输衰减。在 20以上时,每增加1,六类线缆的衰减会增加0.4%。在60时,衰减可能会增加16%
另外,通过TSC实验室的温度测试中还发现了两个结果:
1.如果不采用任何散热措施,一台24口的交换机(不含光口)正常工作4小时后,它的机内温度要比周围的环境温度高约40℃。
2.机内温度达到85℃时,实际上温度已经开始影响到了机内主板很多芯片器件的寿命,也就是说,如果不采用很好的散热措施,在外部环境温度为4550℃时,交换机的MTBF会大大下降。具体外在体现为网络数据延时,数据丢包,网络不稳定等等。
由此可见,温度对于网络产品的影响是非常大的。
因此,为了保证为保证弱电井内交换机和其他设备的正常使用和稳定运行,机房必须维持一个恒温恒湿环境。
三.结论综述
综上所述,由于弱电井内的网络交换机所处的环境的特殊性以及使用时的特殊性(不能停机),在对付高温环境时所体现出来的问题,在弱电井内有必要安装空调,并尽量安装使用精密空调或空调机组送风管。
1.民用商用空调一般都不具备断电重启功能,市电停电都需要人工去开机,特别是非上班时间和节假日,机房不能及时降温。
2.民用商用空调都不具备故障停机预警功能,如果空调发生故障,只有机房管理人员巡查时才会发现。如果空调发生问题没有得到及时有效的处理,当机房温度升高超过限定的温度范围后,将给弱电井内的网络设备带来不必要的经济损失。
3.如需安装精密空调,则需要考虑空调风口的地漏和排水管的安装位置。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-19 06:56:12 | 只看该作者
华为代理商
一般都是机房有空调,设备尽量放在机房。