阶段
| 验收项目
| 验收内容
| 验收方式
|
|
一、施工前 检查
| 1、环境要求
| (1)土地施工情况:地面、墙面、门、电源插座及接地装置; (2)土建工艺:机房面积、预留孔洞; (3)施工电源; (4)地板铺设
|
施工前 检查
|
|
|
|
|
|
2、器材检验
| (1)外观检查; (2)型式、规格、数量; (3)电缆电气性能测试; (4)光纤特性测试
| 施工前 检查
|
|
|
|
|
3、安全、防火要求
| (1)消防器材; (2)危险物的堆放; (3)预留孔洞防火措施
| 施工前 检查
|
|
|
|
二、设备安装
| 1、交接间、设备间、设备机柜、机架
| (1)规格、外观; (2)安装垂直、水平度; (3)油漆不得脱落; (4)各种螺丝必须紧固; (5)抗震加固措施; (6)接地措施
|
随工检验
|
|
|
|
|
|
|
2、配线部件及8位模块式通用插座
| (1)规格、位置、质量; (2)各种螺丝必须拧紧; (3)标志齐全; (4)安装符合工艺要求; (5)屏蔽层可靠连接
|
随工检验
|
|
|
|
|
|
三、电、光缆布放(楼内)
| 1、电缆桥架及线槽布放
| (1)安装位置正确; (2)安装符合工艺要求; (3)符合布放缆线工艺要求; (4)接地
|
随工检验
|
|
2、缆线暗敷(包括暗管、线槽、地板等方式)
| (1)缆线规格、路由、位置; (2)符合布放缆线工艺要求; (3)接地
|
隐蔽工程 签证
|
|
四、电、光缆布放(楼间)
| 1、架空缆线
| (1)吊线规格、架设位置、装设规格; (2)吊线垂度; (3)缆线规格; (4)卡、挂间隔; (5)缆线的引入符合工艺要求;
| 随工检验
|
|
|
|
|
|
2、管道缆线
| (1)使用管孔孔位; (2)缆线规格; (3)缆线走向; (4)缆线的防护设施的设置质量;
| 隐蔽工程签证
|
|
|
|
|
3、埋式缆线
| (1)缆线规格; (2)敷设位置、深度; (3)缆线的防护设施的设置质量; (4)回土夯实质量
| 隐蔽工程签证
|
|
|
|
|
4、隧道缆线
| (1)缆线规格; (2)安装位置,路由; (3)土建设计符合工艺要求
| 隐蔽工程签证
|
|
|
|
5、其他
| (1)通信线路与其他设施的距; (2)进线室安装、施工质量
| 随工检验或隐蔽工程签证
|
|
|
五、缆线终结
| 1、8位模块式通用插座 2、配线部位 3、光纤插座 4、各类跳线
| 符合工艺要求 符合工艺要求 符合工艺要求 符合工艺要求
| 随工检验
|
|
|
|
|
六、系统测试
| 1、工程电气性能测试
| (1)连接图; (2)长度; (3)衰减; (4)近端串音(两端都应测试); (5)设计中特殊规定的测试内容
| 竣工检验
|
|
|
|
|
|
2、光纤特性测试
| (1)衰减; (2)长度
| 竣工检验
|
|
|
七、工程总验收
| 1、竣工技术文件
| 清点、交接技术文件
| 竣工检验
|
|
2、工程验收评价
| 考核工程质量,确认验收结果
|
|