光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1015|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

脉冲式电子围栏接线和编程要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-15 10:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
诸君,请教下!我刚接触脉冲式电子围栏,具体的接线和编程还不知,还请诸位指点,需要注意哪些方面!接线盒编程要求!
接线要求和编程要求

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-23 18:08:31 | 只看该作者
华为代理商
              
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-26 13:09 , Processed in 0.140787 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表