[贴图] 电动机多条件起动控制电路(组图)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-26 22:01:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
为了保证人员和设备的安全,往往要求两处或多处同时操作才能发出启动信号,设备才能工作,要实现多信号控制,只需在线路中将启动按钮(或其他电器元的常开触点)串联连接即可。多条件起动电路只是在起动时要求各处达到安全要求设备才能工作,但运行中其他控制点发生了变化,设备不停止运行,这与多保护控制电路不一样。


工作过程: 这是以两个信号为例的多信号控制线路,启动时只有将SB2、SB3同时按下,交流接触器KM线圈才能通电吸合,主触点接通,电动机开始运行。而电动机需要停止时,可按下SB1,KM线圈失电,主触点断开,电动机停止运行。
常见故障:
1、SB2、SB3任何一个按钮都可以启动;
分析处理:可能使将起动按纽SB2、SB3接成并联了,改成串联相接即可排除故障。
2、可以启动不能自锁;
分析处理:
一、接触器的辅助接点用错,接成常闭了,当接触器吸合时辅助常闭接点是断开的。
二、接触器的自锁线5,错接到7的位置,起动完成后SB2接点断开,无自锁电源。
3、不能停止:
分析处理:接触器的自锁线5,错接到了SB1前的3号线位置,SB1不起作用,电源通过FR直接接自锁接点向接触器线圈送电,这是很危险的电动机不能停止,只有断开电源QF或熔断器FU1、FU2才能使电动停止。
元件选择:
QF——空气断路器 (按电动机额定电流In(1.3~1.5)选)
FU——控制线路熔断器 (选3~5A)
KM——交流接触器 (按电动机额定电流In(1.3~2)选)
FR——热继电器 (按电动机额定电流In(1.1~1.5)选,定值应等于额定电流)
SB1——停止按钮 (红色)
SB2——启动按钮 (绿色)

电动机多条件起动电路接线图