一、 概述:
FJK-SF-XA01型防火卷帘控制器,采用单片机微控制技术,结合火灾现场复杂因素,选用优质元器件精心设计制造而成。是防火卷帘工程理想的配套产品。
二、主要技术参数
1、 工作电源: 主电源 AC 380V±1015% 50Hz±1%
备用电源 DC24V/1.2Ah (仅限带备电型)
2、 允许外接电机功率: <1KW
3、 门位反馈触点容量: DC24V/500mA
4、 工作环境:温 度 -10℃~+55℃
相对湿度 ≤95%
大气压力 85~106Kpa
4、 外形尺寸:长×宽×高 310mm×230mm×60mm
360mm×280mm×70mm (带备电型)
三﹑主要功能
1. 主备电自动切换功能(仅限带备电型)
正常情况下控制器由主电源供电工作,当主电源切断时,自动转换到备电工作;当主电恢复时,又自动转换回主电工作,并对备电充电。
2. 速放功能 (仅限带备电型)
当三相电有故障时,现场发生火警,控制器自动启动速放装置,使卷帘依靠自重下降至
中位时停止,延时“中位延时时间”后自动下降至底;如果在速降过程中按任一键,卷
帘立即停止,延时“中位延时时间”后再下降至底。
3. 具有两种自动控制方式
① 烟、温感两步降:(SW1置于ON位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停
位置,等温感动作后(或全降信号),再下降至下限位置。
② 烟感延时两步降:(SW1置于OFF位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停
位置,延时后,下降至下限位置。
4. 具有两种手动控制方式
① 点动方式:(SW3置于ON位)此时要使卷帘连续上升或下降需按住相应的手动按钮不放。
② 连动方式:(SW3置于OFF位)此时要使卷帘连续上升或下降只需按一下相应的手动按钮即可。

5.门位反馈功能
可以向中心反馈卷帘上位、中位、下位三种状态。
6.手动优先逃生功能
在火警状态下,按手动按钮盒上任一键,卷帘会自动返升方便人员逃生。
7. 故障反馈功能(仅限带备电型)
可以向消防中心反馈控制器的故障状态。
8.三相电错相自动纠错∕缺相自动保护功能
当三相电错相时,控制器能自动识别并调整相序,使电机的转动方向不变。当三相电缺相或未接零线时,控制器能自动保护电机,同时控制器的故障灯闪亮﹑蜂鸣器发出断续声。