3、 双逆变在线式
当前,绝大多数在线式,特别是大功率在线式UPS,大都采用了双逆变电路结构,图(三)中电路各环节功能如下:
  ·逆变器(Ⅰ):该逆变器为AC-DC单向逆变,当市电存在时,它完成对电池的充电,并通过逆变器(Ⅱ)向负载供电,该逆变器多为整流或可控整流电路;
  ·逆变器(Ⅱ):该逆变器为DC-AC单向逆变,当市电存在时,它由逆变(Ⅰ)取得功率后再送到输出端,并保证向负载提供高质量的电源;当市电掉电时,由电池通过逆变器(Ⅱ)向负载供电;
  ·旁路开关:平时处在断开状态,当逆变电路发生故障,或者当负载有冲击性(例如启动负载时)或故障过载时,逆变器停止输出,旁路开关接通,由电网直接向负载供电,旁路开关多为智能型的功率容量很强的无触点开关。
双逆变在线式UPS的性能特点如下:
  ·因为不管市电有无,负载的全部功率都由逆变器给出,所以可以向负载提供高质量的电源,例如输出电压稳定精度、频率稳定度、输出电压动态响应、波形失真度等指标,都是比较高的;
·市电掉电时,输出电压不受任何影响,没有转换时间;
  ·因为无论市电有无,全部负载功率都由逆变器供出,UPS的功率余量有限,输出能力不理想,所以对负载提出限制条件,例如输出电流峰值系数(一般只达到3:1)、过载能力、输出功率因数(一般为0.8)、输出有功功率小于标定的KVA数,应付冲击性负载的能力等;
  ·由于逆变器(Ⅰ)多为整流电路,对电网形成电流谐波干扰,输入功率因数低,经滤波后,最小的谐波电流成份在10%左右,而输入功率因数只有0.8左右,如果在逆变器(Ⅰ)中使用功率因数校正技术,则可把输入功率因数提高到接近1,输入电流谐波成份也会大幅度降低;
  ·在市电存在时,由于两个逆变器都承担100%的负载功率,所以整机效率低,10KVA以下的UPS为80%左右,50 KVA的可达85-90%,100 KVA以上的可达90--92%。 fficeffice" />


4
双逆变电压补偿在线式技术是由美国APC Silcon首先提出并在三相大功率UPS中形成产品的,同样是双逆变电路结构,同样是在线工作,但是,由于它成功地把交流稳压技术中的电压补偿原理用到了UPS的主电路中,相对双逆变在线式UPSSilcon DP300E系列大功率UPS在适应电网环境并且不干扰破坏电网、在输出能力和可靠性等多项UPS主要指标方面都有了新的突破。APC Silcon称此电路结构为Delta逆变技术。图(四)中各环节的功能为:
·逆变器(Ⅰ):它是一组DC-ACAC-DC双向逆变器,它的输出变压器(高 频)的付边串联在UPS主电路中,其功能有三个:
第一:对UPS输入端进行输入功率因数补偿,并抑制输入电流谐波;
第二:与逆变(Ⅱ)一起,完成对输入电压的补偿,当输入电压高于输出 电压额定值时,逆变器(Ⅰ)吸收功率,反极性补偿输入输出电压的差值,当输入电压低于输出电压额定值时,逆变器(Ⅰ)输出功率,正极性补偿输入输出电压的差值;
第三:与逆变器(Ⅱ)一起完成对电池的充电和浮充功能。
·逆变器(Ⅱ):该逆变器同样是DC-ACAC-DC双向逆变器,它的功能有四个:
  第一:同逆变器()一起,完成对输入输出电压差值的补偿;
  第二:同逆变器()一起完成对电池的充电和电压浮充功能;
  第三:随时监测输出电压,保证输出电压的稳定,对输出电压波形失真和输出电流谐波成份进行补偿,使其不对电网产生影响;
  第四:当市电掉电时,全部输出功率由逆变器(Ⅱ)给出,并且保证输出电压不间断,转换时间为零。
  图(五)是双逆变电压补偿在线式UPS在各种情况下电流和功率传输示意图(这里假定UPS效率为100%
双逆变电压补偿在线式的性能特点如下:
因为逆变器(Ⅱ)随时监视控制输出电压,并通过逆变(Ⅰ)参与主回路电压的调整,所以不管市电有无,都可以向负载提供高质量的电源,例如输出电压稳定度、频率稳定度、输出电压动态响应、波形失真等指标,都是比较高的。
市电掉电时,输出电压不受响应,没有转换时间。并且,当负载电流发生畸变时,也由逆变器(Ⅱ)调整补偿掉,所以是典型的在线工作方式。
当市电存在时,逆变器(Ⅰ)和(Ⅱ)只对输入电压与输出电压的差值进行调整和补偿,逆变器承担的最大功率(当输入电压处于上限和下限时)仅为输出功率的20%(相当于输入电压变化范围),所以功率强度很小(1/5),功率余量大,这就大大增强了UPS的输出能力,与双逆变在线式相比,过载能力增强(200%,1分钟),不再对负载电流波峰系数予以限制,可从容地对付冲击性负载,不再对负载功率因数进行限制,输出有功功率可以等于标定的KVA值。
·逆变器(Ⅰ)同时完成了对输入端的功率因数校正功能,使输入功率因数等于1,输入谐波电流降到3%以下。
在市电存在时,由于两个逆变器承担的最大功率仅为输出功率的1/5,所以整机效率在很大的功率范围内都可达到96%
在市电存在的情况下(UPS连续运行时间的99%是有市电的),逆变器功率强度仅为设计值(逆变器)的1/5,所以元器件乃至整机的寿命和可靠性必然大幅度提高。