请问开断电流、动稳定电流分别是指什么?谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-2 23:32:47 | 只看该作者
华为代理商
1、动稳定电流:

断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。

亦称额定峰值耐受电流。

它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。

这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。


2、热稳定电流:

热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。

它表示断路器承受短路电流热效应的能力。

以短路电流的有效值表示。

断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。

额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。
动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。

断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。
额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。
以上开关为高压设备。
3#
发表于 2011-11-7 11:42:02 | 只看该作者
华为代理商
断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。


额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。



以上开关为高压设备。