ALEPH红外对射探头调试指南

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-11-24 14:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

1.ALEPH红外对射探头调试指南

准备工作  6点可要牢记fficeffice" />

确保所有探头的布线、接线正确无误;

探头的安装符合说明书的要求; 

安装前应仔细阅读产品说明书; 

充分了解红外对射探头的基本工作原理;

供电后,请首先测量发射器及接收器电源接线端的供电电压,该电压必须在说明书中指定的电压范围之内; 

做好上述准备工作后,按下述步骤,您便可顺利地调整好ALEPH红外对射探头。当然以下调试需2个以上的人员,为了便于说明,我们设定AB两人,并备有对讲机。

调试步骤:

   ① 首先目测发射、接收器是否位于同一水平线上;否则进行调整(可利用发射及接收器的瞄准器)。
   ② 用一吊线锤,测试一下发射、接收器是否同时垂直;否则进行调整。
   ③ 打开发射、接收器的外壳,确认红色滤光片是否盖在接收器光学组件上。
   ④ 将万用表设定在直流1020V档位上,将测量棒插入接收器测试孔内(注意±极性)。
   ⑤ A人观察万用表读数,B人去发射端调整。
   ⑥ B人首先调整左右方向,注意要慢慢地从一个方向开始,A人观察读数,达到最大值时用对讲机通知B人,反复几次,使B人将发射器调整到最佳位置(即A人读出的电压值最大)。
   ⑦ 完成⑥后,B人再调发射器上下仰角,方式同⑥。如果上述的全部步骤准确无误的话,此时的输出电压,应该完全与说明书中相符合,HA-20W 5.5V以上, HA-40W 4V以上。此时的供电电压是约14V左右的情况,若供电电压高,则输出电压会更高。

 

症状                     异常原因                 处置和点检  
投光器指示灯不亮               电源电压不合适                (断线、电压低等)  检查 电压,调整至合适值 DC10.5~26V,AC8~18.5 检查配线、校正  

遮住受光器光轴警报指示灯亮,但不报警  信号线短路  检查配线、校正信号接点溶化(信号线异常电流)或接触不良  修理、校正  

受光器的警报指示    (灯不息灯)  投受光器的光轴不重合  参照光轴调整部、调正光轴,投受光器光轴之间有障碍物  排除障碍物或变更安装位置  投受光器外置污染  清除污物  雾天报警(误报)    光轴不完全重合  参照光轴调整部、调正光轴  
雨天报警(误报)  光轴不完全重合  参照光轴调整部、调正光轴  
雪天报警(误报)  光轴不完全重合  参照光轴调整部、调正光轴  
因小动物影响而报警(误报)     遮光时间设定过短  调整遮光时间  
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-4-14 11:21:31 | 只看该作者
华为代理商
非常感谢!!!
3#
发表于 2009-4-15 09:32:43 | 只看该作者
华为代理商
4#
发表于 2011-1-30 11:11:29 | 只看该作者
华为代理商
学习中。
5#
发表于 2011-2-7 20:21:55 | 只看该作者
华为代理商
学习了,不过我们用的是豪恩的产品
6#
发表于 2011-2-16 21:30:20 | 只看该作者
学习啦,谢谢提供的经验
7#
发表于 2011-2-18 20:28:50 | 只看该作者
  不知道你们用的那一个产品 , 我们公司用的事艾里富的对射,调整角度时,只需要看信号指示灯,绿灯越亮,代表接收到的红外光束越强,如果是红灯,标示没有调对或是电压不足。 