一个室外IP摄像机在摄像机处直接用笔记本连接图像OK,但通过埋在地底下的网线传输时无法ping通,摄像机后面的网络指示灯黄灯常量,绿灯闪烁。用测线器测,2号线不通,随后将1、2号线和7、8号线对换,新的2号线还是不通,剪去水晶头用万用表对每对线测试均为通路,并且无短路,请各位高人我该如何解决??

 
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-20 09:31:24 | 只看该作者
华为代理商
感觉你做的水晶头有问题的,不然 你拿表测试是通路正常,拿网络仪测是2号还是不好,要不就是你的网线钳子有问题做2号线压不破皮!!自己看看吧!!!
3#
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:46:14 | 只看该作者
华为代理商
头子换了压线钳也做过了,还是有问题,会不会是接地问题啊?如果接地那怎么测试啊??
4#
 楼主| 发表于 2011-7-22 09:29:13 | 只看该作者
华为代理商
最终检查到2号网线有破皮接地的情况,现更换整根室外网线,一切都正常了。