火灾报警探测器很多厂家以及本厂家的烟温感探测器不兼容,如何解决?

[复制链接]
1#
发表于 2011-5-23 06:30:21 | 显示全部楼层
华为代理商
这个问题可以解决,早年我就用过,松江系统,将日探的探头(非编码)加一个适配器(中继器)与松江1501系统配套使用,我现在还保留着这种探头、适配器。

比如:将国产的非编码探头加上一个编码中继器(类似F型中继器)也可以叫编码底座,用在能美R21\R23系统上,有什么不可以的。理论上、实际上都是可行的,就要看用户是否能接受。