光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3813|回复: 2

[转贴] 监控摄像机电源集中供电的注意事项

[复制链接]
发表于 2018-7-26 11:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为代理商
 集中供电方式是指将源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。
  

监控集中供电

监控集中供电

  集中供电方案的优点在于统一控制和管理供电方案,减少工程线缆的使用,美化工程走线路由等。但是请注意,使用集中供电方案时,应确保集中供电设备总容量大于后级各负载业务容量之和。同时,也要考虑前级线缆线径应满足后级所有负载的电流量线径需求。
  
  如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?
  
  答:这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难,很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;zui后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。
  
  举例子:
  
  如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
  
  根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W,摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W,考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W,加上电源余量,摄像机zui终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W。
  
  总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3(注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)
  
  监控摄像机电源的配置,zui忌讳什么?
  
  答:zui忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:
  
  1)系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,
  
  2)所有的监控摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
  
  那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
  
  监控摄像机电源的选择还需要注意什么问题?
  
  答:*:在集中供电方案中给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电压低了,距离较远的摄像机无图像。立方体摄相机采用宽电源设计,可以在直流输入电压12V—36V范围内长期稳定工作,彻底根除输入电压不稳定(如浪涌等)对摄像机造成的危害.可以很好地解决这个问题。是对摄像机集中供电的zui佳解决方案。第二:如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。


发表于 2019-1-24 21:22:11 | 显示全部楼层
华为代理商
集中供电现在不实用了,现在还是POE好使,检修也方便
发表于 2019-10-28 16:54:06 | 显示全部楼层
华为代理商
本帖最后由 yyqf2008 于 2019-10-28 16:55 编辑

现在POE的很多,基本上用不到变压器了

                                                                            www.anfang086.com     www.bjanfanggc.com  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-18 20:58 , Processed in 0.121244 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表