UPS电池配置方案计算书

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-23 16:53:03 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

一、基本公式:

二、有关参数:
电池供电标称电压为192Vac时:正常电压220Vac放电终止电压165Vac
TA、TB、TC系列逆变器效率:0.92* 每只12V电池放电终止电压按10.3V计算
三、举例说明:
1、TB-10KVA UPS后备时间2小时电池配置方案:

2、TB-30KVA 延时4小时电池配置方案:

逆变器及整流器容量计算
(以TC-40KVA为例)

C点为:40KVA * 0.8=32KW
       32KW / 0.92(INV.效率)=34782W
       DC电压Normal:434VDC
       DC电压低压点:320.64VDC
       UPS由电池供电之低电压点为:
       ->34782W/434V=80.1429A(Normal)
       ->34782W/320.64V=108.4768A(MAX)
逆变器满载容量?  所以A
            108.4768*130%(可根据要求选定过载能力)=141.02A
             141.02A+电池充电电流(电池为100Ah)10A
             A+B整流容量为151.02A

 