华为代理商
(1)确定线缆的类型

要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。

(2)确定电缆的长度

要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下:

            C=[0.55(F+N)+6]×M

其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。

整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。

应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。

解答:根据题目要求知道:

楼层数M=20

最远点信息插座距管理间的距离F=60m

    最近点信息插座距管理间的距离N=10m

    因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m

    整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m

(3)订购电缆

目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下:

              订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。

例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:

              INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏12 分享分享
108#
发表于 2017-5-24 23:24:52 | 只看该作者
华为代理商
挺好的,学习了
107#
发表于 2017-5-20 03:29:13 | 只看该作者
华为代理商
技术贴,谢谢分享!
106#
发表于 2017-4-30 09:18:48 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享。。。。。。
回复

使用道具 举报

105#
发表于 2017-2-22 13:54:04 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼主分享,谢谢了
104#
发表于 2017-2-21 10:07:23 | 只看该作者
谢谢楼主的分享啊
谢谢啊
103#
发表于 2017-2-20 14:51:25 | 只看该作者

感谢分享!
回复

使用道具 举报

102#
发表于 2017-1-29 00:59:29 | 只看该作者
收下了,谢谢
101#
发表于 2017-1-24 16:43:13 | 只看该作者
教你快速准确的计算综合布线用线量.
http://bbs.rdzjw.com/forum.php?m ... &fromuid=282299
(出处: 弱电论坛)
100#
发表于 2016-12-13 09:51:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享
99#
发表于 2016-11-25 13:55:02 | 只看该作者
讲的真好,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-6 20:49 , Processed in 0.106654 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表