弱电论坛

标题: 机房面积不够用如何处理? [打印本页]

作者: 21cs    时间: 2008-8-26 08:49
标题: 机房面积不够用如何处理?
甲方不愿意让出更多面积给机房用,现在相当紧张,以后扩容就更谈不上了。怎么说服甲方增加面积或换个地方做机房?
作者: 弱电初学者    时间: 2008-8-26 12:40

可参考这个规范:电子计算机场地通用规范GB/T2887-2000 

4.2 计算机场地的面积fficeffice" />

4.2.1计算机机房的使用面积一般按照下述两种方法之一确定。

   第一种方法为:

                S=57)∑S b                                            ……………………(1)

    式中:S----计算机机房的面积,m2

         S b----指与计算机系统有关的并在机房平面布置图中占有位置的设备的面积,m2

         S b----计算机机房内所有设备占地面积的总和,m2

    第二种方法为:

                S=kA                                                         ……………………(2)

式中:S----计算机机房的面积,m2
A----
计算机机房内所有设备台()的总数;
k----
系数,一般取值(4.55.5) m2/()

4.2.2 计算机机房最小使用面积不得小于30 m2
4.2.3
研制、生产用的调机机房的使用面积参照4.2.1执行。
4.2.4
其它各类房间的使用面积,依据人员、设备及需要而定。


作者: 阿达    时间: 2008-8-27 10:30

机房面积小的我碰过,多进去几个人,转个身都困难. 机房面积大的我也碰过,宽敞明亮,还带卫生间. 说服老板,以后考虑扩容或其它工程共用机房,要他们弄大点的地方当机房.


作者: GaoZhenHui    时间: 2008-9-15 19:54
........
作者: renhong501    时间: 2008-9-17 17:27
标题: 甲方不愿意让出更多面积给机房用,现在相当紧张,以后扩容就更谈不上了。怎么说服甲

长知识了


作者: renhong501    时间: 2008-9-17 17:32
标题: 4.2.1计算机机房的使用面积一般按照下述两种方法之一确定
这个方法感觉不太精确




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2