光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2128|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[推荐] 综合布线七点施工注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-4-3 12:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  综合布线工程实施设计对布线的全过程起着决定性的作用,工程实施的设计机构应慎之又慎。有几点注意事项需要大家谨记:
  1.在综合布线中构架设计合理,保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。
  2.放线过程中主要是注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,建议两头至少各安排一名工人,把卷轴套在资质的拉线杆上,放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线咋场地上缠结环绕。
  3.拉线工序结束后,两端流出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,有可能的话用废线头规定在桥架、吊顶上或纸箱内,做好标注,提醒其他人员勿踩勿动。
  4.在整理、绑扎、安置线缆时,冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定扎线绳不要勒得过紧。
  5.在整个施工期间,工艺流程及时通报,各工种负责人做好沟通,发现问题马上通知甲方,在其他后续工种开始前及时完成本工种任务。
  6.如果安装的是非屏蔽双绞线,对接地要求不高,可在与机柜相连的主线槽处接地。
  7.线槽的规格是这样来确定的:线槽的横截面积留40%的富余量以备扩充,超5类双绞线的横截面积为0.3平方厘米。线槽安装时,应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无线屏蔽、距离小于20cm情况下平行走3米以上。如果无法避免,该段线槽需采取屏蔽隔离措施。进入家居的电缆线管由最近的吊顶线槽沿隔墙下到地面,并从地面镗槽埋管到家居隔离下。
  管槽过渡、接口不应有毛刺,线槽过渡要平滑。
  线管超过两个弯头必须留分线盒。
  墙装底盒安装应该距地面30厘米以上,并与其他地和保持等高、平行。
  线管采用镀锌薄壁钢管或PVC。
  综合布线系统要综合考虑。由于大多数布线由工人完成的,这些工人都拥有专业的布线合格证,因此大多数故障都是可以避免的。不过在铺设线路时仍然需要我们对技术把关,只有我们注意到了上面提到的这些常见问题才能真正地在结构化布线中做到“少出钱、多办事、办好事、不坏事”。合肥和联电子专业提供高品质的综合布线服务,为客户提供全面专业的技术,量身订制合理综合布线方案。咨询热线:0551-63693528
文章转自:www.096mall.com 和联电子

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2017-6-11 23:10:17 | 只看该作者
华为代理商
2333
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2017-6-11 23:10:19 | 只看该作者
华为代理商
2333
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2017-6-11 23:10:20 | 只看该作者
华为代理商
2333
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2017-6-11 23:10:20 | 只看该作者
华为代理商
2333
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-25 17:37 , Processed in 0.088112 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表