[求助] 公园长距离的监控项目供电方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-9-16 01:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
最近接了个公园的监控及室外广播项目(我方负责施工,甲方负责设备)经我现场勘测,预计用线总量如下
1.光缆:6500M(12芯)
2.电源线/音响线:13900M


室外布线总厂13000多米,其中光钎和音响线路分开布线5个人经过6天施工,实际用线量如下
1.光缆:6460M(12芯)
2.电源线/音响线:13800M



安装监控杆(5M*29),室外音柱立杆(2.5M*94)4天完成


调试的时候问题来了
电源线路损耗严重(施工图是2.5的线,老板偷工减料给的是1.0不到的非纯铜线)
前期测试.1.5KM以回的监控供电正常,超过的不能用,
测量电压为150-160V
远端电压为190V
增加了个3000W的稳压器后
监控可以正常使用,但是晚上红外灯开启后无法正常使用

现在把主干线路换2.5的线
问题如下,求大神支招
监控大部分时候可以正常使用
晚上部分不亮,到白天有好了
然后每隔7天左右就会有1-3个光钎收发器的电源坏掉
电源是5V1A的电源
这个应该怎么处理了

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电源线路怎么改
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2016-10-23 16:52:36 | 只看该作者
华为代理商
你看是否可以放两条主线路,把监控的强电供电分成两个区域
3#
发表于 2016-10-31 12:42:18 | 只看该作者
华为代理商
我也在做公园的项目、一起讨论下 但是前提我想知道 你用的是什么线 2*2.5的么?负载端一共带了多大的功率?2.5的铜线额定带20个流,不知道你有多少监控点位、红外开启的瞬时电流会较大、容易出现问题。如果按照你说的1.5公里的距离、压降应该挺大的,我按公式算220的前端也就100多点了,不知道你用的是什么稳压器、另外还有个问题就是你监控立杆上的防雷与接地如何、是否会产生地环路导致设备被烧。
4#
发表于 2016-10-31 12:42:40 | 只看该作者
华为代理商
我也在做公园的项目、一起讨论下 但是前提我想知道 你用的是什么线 2*2.5的么?负载端一共带了多大的功率?2.5的铜线额定带20个流,不知道你有多少监控点位、红外开启的瞬时电流会较大、容易出现问题。如果按照你说的1.5公里的距离、压降应该挺大的,我按公式算220的前端也就100多点了,不知道你用的是什么稳压器、另外还有个问题就是你监控立杆上的防雷与接地如何、是否会产生地环路导致设备被烧。