一、放大器及分支分配器的防雷
在放大器选用方面尽可能采用接头两端都有防雷器件的放大器,每个放大器箱应装避雷地线,地线接地电阻应小于10Ω,使雷电产生的能量释放地线上,对放大器起保护作用,使用市电的放大器,还要防止市电引入的感应雷损坏放大器,因此可采取在经常有雷击的地区加装电源防雷器。

                                    

           

二、接收天线的防雷

接收天线的防雷措施有:①.确定好接收天线地理位置,架设天线时既要保证接收信号的质量又要避开雷区;②.加入信号防雷器,这种防雷保护器的主要功能是使信号顺利通过,而万一出现雷电造成异常高电压时,对其内部的放大管立即起作用,阻止雷电对设备造成损坏;③架设避雷针,这是一种普遍而又比较有效的防雷措施,由于接收天线一般架设在楼顶上,很容易将雷电引入前端,特别是卫星天线,防雷措施一定要考虑周全,一方面要使接收天线在避雷针的保护区内,另一方面还要降低避雷针的接地电阻,避雷针要选用直径较粗的优质金属材料,要深埋地下可靠接地,接地电阻要控制在4Ω以内。
三、电源部分的防雷。
①安装电源防雷器,当市电因雷击或其它因素产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备,所以在有线电视机房要安装电源防雷器。它的作用是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护机房内的前端设备;
②做好工作接地,在有线电视系统中,所使用的交流电源一般是由中性线不接地的低电压供电网提供的,使用这种低压供电网提供的交流电源的电器设备应采取保护接地措施,即实施工作接地,这种保护接地措施就是把电器设备的金属外壳,机架等用接地装置与大地可靠联接,工作接地确保了机房内工作地电位为零电位,通过工作接地,可以泄掉设备漏电,也可以泄掉各种磨擦产生的静电。