对于高密度机房,采取何种措施在电力故障发生的间歇,维持制冷系统的运行,或是部分运行呢?UPTIME组织和有关厂商提出了几种解决方案。
  
  第一种,为整个制冷系统全部配置UPS系统,对于冷冻水型精密空调,需要为冷水机组,冷却塔、一二次泵和精密空调都配上UPS系统。这种方式能保持整套制冷系统的运行,但对于大功率的冷水机组和冷却塔,全部配上UPS系统的代价是非常高昂的,因此目前很少被采用。
  
  第二种,在一个使用冷冻水型精密空调的系统中,为精密空调的风机、冷冻水的二次泵配置UPS,并在冷冻水循环系统中增加蓄冷罐以储备冷冻水。
  
  当电源中断未恢复,或因电源中断导致冷水机组暂时无法启动时,通过蓄冷罐和水泵提供冷源,由精密空调的风机维持机房内的空气循环,从而在一段时问内保持机房的温度或阻止机房快速升温,等候电力的恢复或冷水机组恢复正常工作。以上方式达到了A级不间断制冷的标准。
  
  第三种,在使用冷冻水型精密空调的系统中,为精密空调的风机和冷冻水二次泵配置UPS,但不在冷冻水循环系统中配置蓄冷罐。当电源中断未恢复,或因电源中断导致冷水机组暂时无法启动时,精密空调的风机仍能维持机房内的空气循环,并利用管道中的剩余冷冻水为机房降温。采用这种方式,也能减缓机房快速升温,但效果没有前两种方式显著。
  
  第四种,对于采用直接蒸发式精密空调的系统,既无法安装蓄冷系统,也没有管道的余冷可以利用。但依然可以为精密空调的风机配置UPS,目的只是为在出现故障时保持数据中心的空气循环,也能减缓机房的升温。