室外消防泵起泵后压力马上降到零是什么原因呢?

[复制链接]
1#
发表于 2015-5-6 09:18:49 | 显示全部楼层
华为代理商
没表达清楚,启泵前有压力显示??是泵前压力为零还是泵后出口压力为零??
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2016-3-21 16:50:24 | 显示全部楼层
华为代理商
1、首先排除止回阀不能关闭。
2、止回阀如果正常在检查系统管网漏水。