光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

监控画面这样子是怎么回事?

查看数: 2258 | 评论数: 15 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-1-20 14:23

正文摘要:

视频图像为什么会这样的,怎么排查故障,求解决。

回复

vivi_rd 发表于 2015-2-13 14:42:50
看看线路或设备边有没有强电
wcs123wcs 发表于 2015-2-11 20:48:01
接头有问题,没接好!来自: Android客户端
yangxinzhen 发表于 2015-2-11 15:25:49
应该是干扰,拿个视频宝去前段看下,顺便量下电压,在关注下有无干扰源。
99568 发表于 2015-2-10 01:47:15
这一路电路上的。一个一个把电源断开。找到那个通电就影响画面的摄像机检查一下绝缘、接地
zanghongwei80 发表于 2015-2-9 17:36:50
有可能是电源线接得太长了,功率不足导致
泰州大熊 发表于 2015-2-7 22:02:27
1、线路接触不良,视频线有问题:    监控主机线头拆开用视频测试仪测试下,排除线路接触不良问题
2、传输器有问题: 假如走的双绞线(网线) 将监控端的双绞线传输线以及监控主机端的双绞线传输器换一对新的,先换监控主机短的双绞线传输器,用视屏测试仪看下,不行将网线另一端的双绞线传输器换掉
3、12V变压器有问题 换变压器
4、有重大干扰源 排除干扰
haotejia188 发表于 2015-2-4 22:56:13
这种抖屏是有干扰了。
醜角丶 发表于 2015-2-2 10:37:21
应该是有干扰源在,或者电压不稳定
cjl8130 发表于 2015-1-31 18:58:40
监控电源有问题吧