西门子房间温度控制器RDU50 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg 用于供热或者制冷系统 PI 控制 按房间或回风温度进行控制 0 到 10V输出到执行器 自动冷/热转换(RDU50) 手动冷/热转换(RDU50.2) 工作模式:正常,节能或关闭(RDU50) 工作模式:正常,节能和关闭(RDU50.2) 用于远处控制的工作模式转换输入 可设定的安装和控制参数 输出反相信号(可选) 显示房间温度和可选温度值 最小和最大的温度设定值限定 工作电压 AC24V 西门子房间温度控制器RDU50用途: 对单个通风或者空调房间的温度进行控制。RDU50 可以和 VAV控制器 G…B181.1/3 配合使用,应用于 VAV(变风量)系统。 可控制以下设备: z 0 到10V阀门执行器 z 0 到10V风阀执行器 VAV控制器(仅 RDU50) 西门子房间温度控制器RDU50功能: 温控器通过内置温度传感器, 或通过另外安装的回风温度传感器(QAH11.1)获取温度,通过向执行器输出 0 到 10V信号来维 持房间温度设定点。温控器提供 PI 控制。供热模式的比例段或转换误差为 2K,供冷模式为 1K(可调) 。积分动作时间为 5 分 钟(可调) 。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg T 房间温度 w 房间温度设定值 XpH 供热比例段 Y10 受控变量 XpK 制冷比例段 注:表中只显示了 PI 控制器的比例部分 RDU50自动切换 自动转换传感器(QAH11.1+ARG86.3)可以用来测水温从而选择从供冷转至供热或者或供热转至供冷工况。当水温高于 28℃时 (可调) ,自动转换到供热工况,当水温低于 16℃时(可调) ,自动转换到供冷工况。如果在刚启动时,水温介于两个转换温度之间,控制器会以供热的模式启动。工况的更新会以每 30 秒钟的间隔水温测量而变化。实际温度值和工作模式可以通过选择 P14 进行查看。 自动切换 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg CM 供冷工况 HM供热工况 M 运转模式 Tw 水温 在没有自动切换的系统中,温度传感器可以用一个外部开关代替用作手动切换。如果是单热系统,输入点无需接入任何传感器,而如果是单冷系统,则输入点必须短接。 制冷信号的最小限定: 在没有自动切换的系统中,温度传感器可以用一个外部开关代替用作手动切换。如果是单热系统,输入点无需接入任何传感器,而如果是单冷系统,则输入点必须短接。 通过参数 P11 可以将制冷喜好的输出最小值限制在 0 到100%。这可以用来确保最小送风量。当和 VAV控制器共同使用时,这种设定必须加以考虑。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg T 房间温度 Y10 输出百分比 W 房间温度设定点 XpH 供热比例段 XpK 制冷比例段 VR 制冷输出最小限定 0~100% C/O 冷热切换 输出信号反相: 可以通过设定 DIP2,输出反相信号。如果设为 ON,0V的信号对应 0%而 10V 对应 100%;如果设为 OFF,0V 对应100%而 10V 则对应 0%。 这一功能对于常开阀的应用场合比较有实用价值。 回风温度: RDU20 可提供基于房间温度或回风温度的控制。如果在 B1-M 连接温度传感器 QAH11.1,则回风温度自动取代房间温度,通过参数 P12 可以显示实际使用的温度传感器类型。 显示 如果 DIP 开关 1 设为 ON(出厂设定) ,那么温控器显示测得的房间温度或者回风温度(除非临时性选择参数或者设定值) 。如果DIP 开关设为 OFF,那么温控器显示实际的设定值(正常模式或者节能模式)。在这种情况下,实际温度的读数只有通过 P13 临时读取。 运转模式: 可以提供以下几种模式: 正常模式 带自动切换的供热或者制冷模式。在正常运转模式下,控制器维持在设定值。 节能模式 转换开关可以与状态输入点 D1-GND连接。当开关关闭时(例如,打开窗户),运转模式会从正常转换成节能模式。在这种运转模式中,能维持供热或供冷的相应设定值(设定控制参数 P01和 P02) 。如果节能模式设定值设为零,则当开关触点闭合时,控制器将关闭。 开关是常开的。 当进入节能模式的时候,状态输入点 D1-GND 的优先权超过RDU50.2 的开关“Heat”和“Cool” ,但不超过“OFF” 。 设定控制参数 一系列的控制参数设定可优化控制性能。 这些参数也可以在运转时而不需打开温控器进行设定。在电源切断的情况下,仍可维持所有设定的控制参数。 设定 参数可通过如下方法来改变: 1. 同时按“+”和“-”键 3-5 秒钟,放开,在 2 秒钟内,再按“+”键 3 秒钟。这样,会显示“P01” 。 2. 重复按“+”和“—”键选择所需要的参数。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 3. 同时 “+” 和 “—” 键,所选参数的当前值会出现, 重复按 “+”和“—”键可对参数进行修改。 4. 再按“+”和“—”键或最后按按键 5 秒钟以后(P15 除外),会显示最后的参数。 5. 如果你想显示和修改其他参数,重复步骤 3 到5。 6. 最后显示或设定 10 秒钟之后,所有参数将会存储并回到正常状态。 西门子房间温度控制器RDU50控制参数: 参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 积分时间(仅当 PI 控制时,DIP2 设为 ON) | | | | | | | | | | | | | | | | 目前冷暖切换温度读数 值和目前运行模式 ( ) (仅显示, 无设定) | 100=输入点开启(无传感器连接, 供热模式 ) 0…49℃=目前温度值 00=输入点连接,供冷模式 | |
*仅适用于 RDU50,而对于 RDU50.2,响应的位置显示为“NA” 。 设备组合 类型 | | | | | | | | | | | | | | | | GDB161.1E… GLB161.1E… GCA161.1E… GBB161.1E… GIB161.1E… | | | | |
西门子房间温度控制器RDU50机械设计: 温控器包括两部分: ● 塑料外壳内含电路板,操作部件和内置的房间温度传感器 ● 底板 外壳和底板通过两个螺丝安全连接。 底板有螺丝端子。DIP开关位于外壳后面。 设定和运行参数 图例 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg 1.显示房间温度或回风温度,设定点和控制参数。 2.符号用于显示目前房间温度 3.正常模式 节能模式 (如无设定值=参数设为零, 那么将不出现该标记) 4.制冷阀或风门开启 供热阀或风门开启 5.按键用于调整设定点和控制参数 6.手动冷热设定开关(仅 RDU50.2) DIP 开关设定 附件 描述 | | 面板 120×120mm用于 4”×4”接线端子盒 | | | | | |
工程注意事项 RDU50 带有冷热切换输入点 B2-M: 在没有自动切换的系统中,温度传感器可以被外部开关代替(注意电压适用) ,可用于手动切换。 如果系统为连续供热模式,那么无需连接温度传感器。 如果系统为连续制冷模式,那么 B2和 M 必须连接。 西门子房间温度控制器RDU50安装和调试: 安装位置:在墙上和风机盘管内。不要装在墙脚或书架上,不要装在窗帘后面,应尽量避免靠近热源或受到太阳辐射。安装高度距地面约 1.5 米。连接线可埋在墙内的安装盒里。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg 检查 DIP开关的位置,如有需要,改变它们。 当接通电源,温控器的液晶会闪亮表明重新设定参数,会持续 3秒钟。然后,温控器准备工作。 在固定转换传感器之前, 热导粘贴物必须粘贴在传感器应放的管道位置上。 温控器包装内有安装说明书。 校准传感器 如果温控器显示的房间温度与有效标准温度有偏差, 温度传感器可以重新校准。在这种情况下,参数 P07 必须改变。
|