西门子房间液晶显示温度控制器RDE101: 带7日时间开关和液晶显示的房间温度控制器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg 供热系统: 二通阀控制输出开关信号给供热系统 工作模式:正常和节能 7 日时间开关和手动操作 电源供电 AC230V(RDE10)或电池供电 DC3V(RDE10.1) 西门子温度控制器RDE101用途: RDE10…用来在供热系统中控制房间温度 典型应用: ● 居住房 ● 商业区 ● 学校 控制下列设备部件 ● 热阀或区域阀 ● 燃气或油燃烧器 ● 风机 ● 泵 西门子温度控制器RDE101功能: 温控器通过内置温度传感器, 通过控制指令来维持房间温度设定点。开关误差为 1K。 功能图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg T房间温度 SD 开关误差 W房间温度设定点 Q14 输出信号 西门子温度控制器RDE101运转模式: RDE10…提供正常模式、节能或停止这三种可选模式。正常模式和节能模式的区别仅是房间温度设定点的不同。可通过 7 日时 间开关自动或通过运行模式选择开关手动进行转换。 正常模式: 正常模式下,显示屏显示符号“ ” 。按“+”和“-”键,可调节温度设定值。 节能模式或停止: 节能模式下,显示屏显示符号“ ” 。按,“+”和“-”键,可调节温度设定值。 节能模式下,温控器可转换到停止状态。选择设定值 5℃,然后按住“-”键 4 秒即可。在这种情况下,符号“”不会显示。 7 日时间开关 将调节运行模式选择开关拨到位置(file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg )或( file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg),可自动或手动转换。当运行模式选择开关拨到位置“file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg ”,将根据选择的开关模式自动转换。可选择一周内详细的开关模式。 出厂设置 按“+”和“-”键可重新调节当前设定点。下次自动或手动转换时,设定点将回到初始值。 当运行模式开关设置为“file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg ”或“file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg ”时,RDE10 将维持正常运行或节能模式。 显示: 数字显示屏显示实际室温,时间,日期,当前开关模式和当前运行模式符号。带闪光时间指示器的开关模式在正常模式时显示双杆,在节能模式时显示单杆。供热输出时,显示三角形符号。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg 备注 电源切断时,设定值和运行模式转换所需信息可保留 3 秒钟。这足以应付出现短时间内断电(RDE10)或更换电池的状况(RDE10.1) 。 选型概览 | | | RDE10 电源供电 AC230V RDE10.1 电池供电 DC3V | | 定货时,请给出名称和型号,如果房间温度控制器 RDE10。 对于阀门执行器,定货时作为单独项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 面板 96×120mm 用于 2”×4”接线端子盒 | | | | | | | | |
机械设计 温控器包括两部分: ● 带数字显示的塑料外壳,内含电路板,操作部件和内置的房 间温度传感器 ● 安装底板 外壳和安装底板通过螺丝连接。 底板带有螺丝端。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg 图例 1. 用摄氏或华氏温度显示房间温度 2. 当前时间,格式 00:00-23:59 3.当前日期(星期一到星期日) 4.带闪光时间指示器的当前开关模式 5.符号用来显示房间实际温度 6.正常模式 节能模式 7.符号用来显示自动模式或选择开关模式 8.加热 9.符号显示需要更换电池(只适合电池供电的型号) 10.按钮调节设定值、时间和转换时间 11.运行模式开关 12.设定日期 13.设定时间 14.开关模式选择和停止设定模式 15.节能模式调节设定点 16.正常模式调节设定点 17.按钮确认开关模式设定 18.电池盒(只适合电池供电的型号) 注意事项 房间温度控制应安装在避免受到太阳辐射或其他冷热源影响的位置。 安装高度距地面约 1.5 米。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg 温控器可装在墙内的安装盒里。 ● 只有专业人员才可以打开温控器 注意:AC230V ● 电缆必须用绝缘材料包好满足电压要求。 安装和调试 安装温控器时,先固定底板,然后连接电路,通过螺丝将外壳与底板连接(可参考安装说明)。控制器必须安装在平整的墙壁上 并遵照当地的条例。 如果房间里有热辐射阀, 应把阀门全部打开。 维护 温控器免维护。 校准传感器 如果温控器显示的房间温度与有效标准温度有偏差, 温度传感器可以重新校准。 为了校准温控器, 必须同时按 “file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg”和 “file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg ”键 3 秒钟。然后,按 “+”和“-”键可以最大±3k 的幅度改变显示的温度。最后按键 5 秒钟之后,温控器将自动回到正常状态。 更换电池 (只适合电池供电的型号) 如果电池符号出现,电池电力不足,需要更换。 重置 需要重新设置,首先按住“ ”键,然后同时按“+”和“-”键 3 秒钟。所有设置将被重新设为标准值。
|