华为代理商
对于高频UPS来说,BUS升压部分是最难修的,控制电路复杂。老版本的市电模式下一般用UC3854作为升压驱动芯片,电池模式下用SG3525;新版本市电模式下改为3843作为升压驱动芯片,电池模式下用SG3525。
你这个故障是在市电下吧?是开机后故障还是没开机(按开机键)?是电池下开机出现故障还是市电下开机出现故障?是多大功率的UPS?
如果没开机就出现这故障,那查一下SG3525用边的电路,把SG3525换掉或驱动脚开路掉;如果是开机后出现这故障,那应是市电升压电路的问题。查一下电路图。