光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3830|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[贴图] 请问这个是什么意思。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-3-24 23:34:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


我需要知道他布几根,怎么布我才算得起来啊。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏4 分享分享
2#
发表于 2014-3-30 09:28:24 | 只看该作者
华为代理商
p 这个是线路的标识,用于布什么线材

3#
发表于 2014-4-3 10:40:36 | 只看该作者
华为代理商
1是表示2条6类非屏蔽线缆用KBG20管暗敷设于吊顶或墙壁内;
2是2*2.5线径的BV线用KBG20管暗敷设于吊顶或墙壁内;
3是用2根20KBG管敷设于吊顶;
4#
发表于 2014-4-25 21:20:06 | 只看该作者
华为代理商
楼上正解!!!
但是utp4是什么意思啊?
5#
发表于 2014-5-4 16:57:22 | 只看该作者
华为代理商
UTP4的意思是4对非屏蔽双绞线。
6#
发表于 2014-8-18 21:45:03 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2014-8-19 11:04:53 | 只看该作者
正解啊
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-21 18:46:38 | 只看该作者
高人
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2014-8-24 07:09:23 | 只看该作者
太专业了,我看迷糊
10#
发表于 2015-10-9 14:26:57 | 只看该作者
 WC:暗敷在墙内
  CC: 暗敷设在顶棚内
  FC: 暗敷设在地面内
  SR: 沿钢线槽敷设
  BE: 沿屋架或跨屋架敷设
  CLE:沿柱或跨柱敷设
  WE: 沿墙面敷设
  CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
  ACE:在能进入人的吊顶内敷设
  BC: 暗敷设在梁内
  CLC:暗敷设在柱内
  ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
  SCE:吊顶内敷设,要穿金属管


UTP:非屏蔽电缆, 6e:六类线。