光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1297|回复: 5

求助解释下面消防设备北大青鸟逻辑编程表达式的意思

[复制链接]
发表于 2014-1-14 00:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为代理商
求助解释下面消防设备北大青鸟逻辑编程表达式的意思y(66-03,02,13)=(01-001)
y(66-09)=D
y(02-01)=D

发表于 2014-1-14 20:41:00 | 显示全部楼层
华为代理商
第一个程序不完整     =后面是D 表示没有编程
发表于 2014-2-18 15:28:07 | 显示全部楼层
华为代理商
第一条是第一块多线盘的第三路多线在1回路1号设备报火警时延时2秒启动13秒后自动停止。第二条和第三条就是没有编程序
发表于 2014-2-18 15:28:48 | 显示全部楼层
华为代理商
第一条是第一块多线盘的第三路多线在1回路1号设备报火警时延时2秒启动13秒后自动停止,但是不完整。第二条和第三条就是没有编程序
发表于 2014-4-16 14:23:23 | 显示全部楼层
华为代理商
llzcy 发表于 2014-2-18 15:28
第一条是第一块多线盘的第三路多线在1回路1号设备报火警时延时2秒启动13秒后自动停止,但是不完整。第二条 ...

请问:第一个程序哪里不完整了,语法上面没有错啊?
发表于 2014-4-16 14:34:02 | 显示全部楼层
第一条确实是不完整  y(66-03,02,13)=A1(01-001)