发表于 2014-2-10 20:51:19 | 只看该作者
华为代理商
支持所有楼上。   但是 看你下多少线。 线多 你就间距小点。。。
12#
发表于 2014-6-1 07:17:17 | 只看该作者
华为代理商
桥架是2米一根
13#
发表于 2014-6-6 16:13:03 | 只看该作者
华为代理商
学习。
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2014-6-12 08:48:01 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
回复

使用道具 举报

15#
发表于 2014-6-19 20:25:49 | 只看该作者
华为代理商
间距一般是1.5米-2米,我们一般选择1.8米(因为桥架一节是2米)
16#
发表于 2014-7-9 08:44:38 | 只看该作者
特殊地段具体按实际情况,
17#
发表于 2014-8-17 23:11:14 | 只看该作者
2到3米吧,拐弯的地方减小间距
18#
发表于 2014-8-20 21:48:39 | 只看该作者
一般桥架长度为两米,1.5~2米一个支架,应保证每节桥架至少一个支架,弯头至少一个支架
19#
发表于 2014-9-13 12:40:36 | 只看该作者
学习了
回复

使用道具 举报

20#
发表于 2014-9-29 12:00:04 | 只看该作者
严格的讲,应该根据桥架内走线数量等信息计算桥架的载荷,再结合桥架的材质和厚度等综合分析;不过实际1.5米左右都没问题