喷淋泵频繁启动怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-12 08:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
喷淋泵频繁启动怎么办? 有木有好办法解决.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-9-12 08:45:12 | 只看该作者
华为代理商
主泵还是稳压泵
3#
发表于 2013-9-13 06:32:58 | 只看该作者
华为代理商
喷淋泵频繁启动,你要先看是哪一块的问题,是主机通过控制模块来启泵的线有问题,还是压力开关直接启泵的线有问题引起的,再者是水泵控制柜本身有问题?前两者你可以把接到水泵控制柜的线拆了,再看会不会启动?你问题描述的不是很清楚
4#
发表于 2013-9-13 08:18:13 | 只看该作者
华为代理商
先检查下:回路中的安全泄压装置、止回阀、水流未端装置,看是否有泄漏情况。
如无异常,断掉各补给水泵电源,观察压力表变化(可能需要24小时以上的观察期),检查稳压泵、稳压灌这块设备。
5#
发表于 2013-9-13 12:26:50 | 只看该作者
华为代理商
检查止回阀,估计关闭不严了,内漏
6#
发表于 2013-9-14 09:21:10 | 只看该作者
前两位回答很确,赞同
7#
发表于 2013-9-15 09:37:07 | 只看该作者
如果是 喷淋泵主泵启动,首先将手/自动开关置于手动状态,如果频繁启动那是启动按钮问题,如潮湿绝缘下降等都会启动泵,如手动没有问题可将转换开关置于自动状态,将压力启泵、总线启泵、多线启泵分开试验确定。如果是稳压泵频繁启泵,将稳压泵后端通往主管道的阀门关闭(可靠关闭)开泵上压如换不稳不住压,那就是通往水箱的止回阀有问题。如正常打开管道阀门上压。如稳不住压,检查通往喷淋泵的止回阀和通往高位水箱的止回阀。
8#
发表于 2013-9-15 10:14:28 | 只看该作者
直接把它380的电关了看他还动不
9#
发表于 2013-9-15 10:14:41 | 只看该作者
直接把它380的电关了看他还动不
10#
发表于 2014-2-18 14:56:38 | 只看该作者
实在手动模式还是自动模式?手动模式的话就是自身线路有问题,若果是自动那就要查查水流和压力开关、多线模块、火灾报警主机的多线盘了