消防泵水泵接合器的设置应符合哪些要求?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-7-12 09:05:01 | 只看该作者
华为代理商
消防泵水泵接合器应符合以下要求。
(1) 消防泵水泵接合器的设置数量应根据室内消防用水量计算确定,每个水泵接合器的设计流量10~15L/s计。
(2) 消防泵水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且宜设在人行道或非汽车行使地段。
(3) 在水泵接合器周围15~40m范围内,应有室外消火栓或消防水池,以利于消防车直接取水并通过水泵接合器向室内管网供水。
(4) 在消防泵水泵接合器宜采用地上式,当必须采用地下式水泵接合器时,应在其附近设有明显标志,水泵接合器应标明其管辖范围。
(5) 在消防泵水泵接合器上应有止回阀、安全阀、泄水阀等,以保证在使用水泵接合器时室内消防给水管网的正常工作。