1.0的电源线传400米没事吧

[复制链接]
11#
发表于 2013-6-7 21:39:09 | 只看该作者
华为代理商
就近供电,必须就近供电,图像比效好
12#
发表于 2013-6-8 09:33:34 | 只看该作者
华为代理商
用2.5的
13#
发表于 2013-6-8 11:06:56 | 只看该作者
华为代理商
362914668 发表于 2013-6-8 09:33
用2.5的

可以,但是路线长,损耗大,线径越细,电阻越大。可以更换电源线或者就近取电。解决电源线远距离布线问题
14#
发表于 2013-6-8 19:22:52 | 只看该作者
华为代理商
前段供电可以  如果有条件还是就近走电的好
15#
发表于 2013-6-12 11:09:35 | 只看该作者
华为代理商
太长了吧,短时间没事,时间长了就伤机子了
16#
发表于 2013-9-1 18:26:02 | 只看该作者
这个12V明显供不到,12V不建议超过100米
17#
发表于 2013-9-6 11:52:16 | 只看该作者
如果DC12V供电肯定不行,压降太大了。 建议改成AC24V供电,再到前端降压到DC12V。  也可以直接AC220V供电,再到前端降到DC12V,但这样电压高 危险。   其实这么远,在门卫处取电供电最方便了,如果怕停电,就用那种带蓄电池的电源啦。
18#
发表于 2013-9-22 21:10:42 | 只看该作者
220的话应该没问题
19#
发表于 2013-10-15 22:04:08 | 只看该作者
1.0标准只能供162米
20#
发表于 2013-10-16 13:14:01 | 只看该作者
前端给220变压12V可以