设置 手动火灾报警按钮 有哪些具体要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-29 16:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
设置 手动火灾报警按钮具体要求?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-29 18:35:23 | 只看该作者
华为代理商
手动火灾报警按钮(俗称手报)安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和海湾的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。
手动火灾报警按钮的设置在每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
再一个是手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。
3#
发表于 2013-5-30 08:14:17 | 只看该作者
华为代理商
每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
8.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m,且应有明显的标志。
4#
发表于 2013-6-5 09:14:23 | 只看该作者
华为代理商
5#
发表于 2013-6-6 13:13:20 | 只看该作者
华为代理商
应该在手报上方接上声光装置吧!
6#
发表于 2013-6-8 09:47:11 | 只看该作者
规范 25-30 米
7#
发表于 2013-6-8 09:47:33 | 只看该作者
规范25-30米
8#
发表于 2013-6-9 22:26:47 | 只看该作者
2楼3楼说的很好了
9#
发表于 2013-6-13 09:24:48 | 只看该作者
我也来学习学习 谢谢