光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 上海松江汪
打印 上一主题 下一主题

现在消防防排烟系统,送风阀,排烟阀都要单独放线到风机控制箱直接控制风机启动么?

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2013-5-2 11:02:58 | 只看该作者
华为代理商
主要是消防部门没有一个统一的规定,实际验收各地也是不一样的标准,还因人而异。
12#
发表于 2013-5-2 21:35:33 | 只看该作者
华为代理商
排烟阀和送风阀不需要做 防火阀需要连锁停风机 ,线要单独放 。排烟阀和送风阀 主机设置联动就可以了。不需要单独放线到风机控制柜
13#
发表于 2013-5-2 21:35:39 | 只看该作者
华为代理商
排烟阀和送风阀不需要做 防火阀需要连锁停风机 ,线要单独放 。排烟阀和送风阀 主机设置联动就可以了。不需要单独放线到风机控制柜
14#
 楼主| 发表于 2013-5-3 15:51:16 | 只看该作者
华为代理商
有个工地的做法是,送风阀单独一路线到风机控制箱启动风机。也就看到这个一个工地,其它都没有这样做的
15#
发表于 2013-5-17 23:25:42 | 只看该作者
华为代理商
不要误会楼主意思,规范要求排烟口动作以后应该能自动启动相应的风机,虽然可以通过模块来实现,那也得主机在自动状态下,不要高估了报警系统,有时出点小故障就不能可靠的实现,我认为应该在风口与风机控制柜之间敷设硬线来实现,就如同消火栓按钮直接启动消防泵一样。这个问题也同样困扰着我,同几个设计院沟通了都没明确说法,都说符合规范要求。况且有些工程未设置报警系统。
16#
发表于 2013-5-18 18:44:13 | 只看该作者
提醒我了,谢谢
17#
发表于 2013-7-20 16:55:14 | 只看该作者
上海松江汪 发表于 2013-4-28 20:41
风阀手动打开,风机启动,报警主机在手动。

主机在自动吧
18#
 楼主| 发表于 2013-7-23 09:04:32 | 只看该作者
hudaojia 发表于 2013-7-20 16:55
主机在自动吧

他是风阀直接联动风机启动,跟报警主机在自动手动没有什么关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-6 07:34 , Processed in 0.145215 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表