现在消防防排烟系统,送风阀,排烟阀都要单独放线到风机控制箱直接控制风机启动么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-28 12:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在消防防排烟系统,送风阀,排烟阀都要单独放线到风机控制箱直接控制风机启动么?实际工程,这样布线的只碰到过一个工地!大家怎么看?原来都是通过主机编程联动来实现的!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-28 13:11:21 | 只看该作者
华为代理商
消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
3#
发表于 2013-4-28 13:12:33 | 只看该作者
华为代理商
水泵放烟排烟风机要多线,送风没有提到
4#
发表于 2013-4-28 18:42:28 | 只看该作者
华为代理商
泵和风机的话要放多线控制,至于风阀的话不需要,你说的可能是风机连锁吧
5#
发表于 2013-4-28 20:21:34 | 只看该作者
华为代理商
一般关于消防风机的控制要求一般是远程模块控制及多线
6#
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:41:45 | 只看该作者
风阀手动打开,风机启动,报警主机在手动。
7#
发表于 2013-4-29 12:13:32 | 只看该作者
本帖最后由 废纸篓3 于 2013-4-30 08:32 编辑

      按照消防规范建规第9.4.6中的第一项规定,排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁。当任一排烟口或排烟阀开启,排烟风机应自动启动。
    送风阀只需要一对总线和24V就可以了,用途是只需要打开阀,但送风机的防火阀必须联动风机(阀70度关闭时停止风机)。
   排烟阀需放一对总线、24V线和联动风机线。(每个阀前需一个24V继电器),防火阀需联动排烟风机(280度关闭时停止风机)
  水泵启动需放三根线用终端电阻。
8#
发表于 2013-4-29 16:56:08 | 只看该作者
好像送风阀不需要,排烟阀连锁停风机
9#
发表于 2013-4-30 08:34:09 | 只看该作者
告别少年 发表于 2013-4-29 16:56
好像送风阀不需要,排烟阀连锁停风机

  不是送风阀也不是排烟阀,是它们的防火阀联动风机
10#
发表于 2013-5-2 09:56:33 | 只看该作者
有几个是这样做的工程