光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3397|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

如何调试稳压泵?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-17 13:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
稳压泵如何调试?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-3-17 17:17:54 | 只看该作者
华为代理商
稳压泵--一般都是受控于一个电接点压力表,安照工地的现场情况设定---上限、下限即可。
3#
发表于 2013-3-17 22:00:55 | 只看该作者
华为代理商

稳压泵的调试满足以下要求就可以:
1、当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;
2、当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止;
3、当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。
4#
发表于 2013-3-18 00:18:33 | 只看该作者
华为代理商
那么,如何设定稳压泵的上限和下限的压力呢,有没有公式
5#
发表于 2013-3-18 05:16:53 | 只看该作者
华为代理商
用变频器,设定压力后,变频器根据压力的实际大小,来调整转速
6#
发表于 2013-3-18 17:18:30 | 只看该作者
当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。怎样控制哪?
7#
发表于 2013-3-18 17:54:03 | 只看该作者
同意楼上各人的说法!
8#
发表于 2013-3-18 18:48:48 | 只看该作者
hrbhanfeng 发表于 2013-3-18 05:16
用变频器,设定压力后,变频器根据压力的实际大小,来调整转速

当然有公式了。。
9#
发表于 2013-3-18 18:49:32 | 只看该作者
福建骆驼 发表于 2013-3-18 00:18
那么,如何设定稳压泵的上限和下限的压力呢,有没有公式

当然有公式了。。
10#
发表于 2013-5-3 11:10:40 | 只看该作者
      稳压泵的调试没有那么麻烦。用变频器一、造价太高,二、消防一般是不允许使用变频器的。如功率太大需要用,必须有过频紧急启动装置。稳压的上限应按照消防高规第7.4.7.2规范,“建筑物不超过100米时,最不利点的消火栓静水压力是0.07MPa,当建筑物超过100米时,最不利点的压力不能小于0.15MPa  ”,低点启动可调在0.03MPa左右即可。