11#
发表于 2010-2-3 12:45:33 | 显示全部楼层
华为代理商
现在是不同回路间有相同的用户编码,不知会引起什么后果?不知跟一些无端出现的误报有没关系?

还有9000主机面板上的“声光报警器屏蔽”灯常亮,自检时会熄灭,灯没坏呀。将主机上所有被屏蔽的点都释放出来了还亮,请问是哪里的问题?
12#
发表于 2010-3-31 09:39:20 | 显示全部楼层
华为代理商
草原请问:联动柜上的多线盘(型号LD-K2014)控制的其中一台排烟风机无法远程控制。按下按钮,多线盘到切换模块(型号LD-8302)间接线能量到24V,但切换模块无24V输出,尝试调换另一切换模块仍是一样。将此多线盘按钮线接到另一切换模块上也无法让另一台风机启动,请问问题出在哪里?盼解答。
13#
发表于 2010-6-3 09:24:07 | 显示全部楼层
华为代理商
请问主机机里有两个回路设备注册不上,显示点数为0,要主机关机重新开机才能注册上,会是什么原因引起?
14#
发表于 2010-6-3 14:12:01 | 显示全部楼层
华为代理商
是9000机.
15#
发表于 2010-6-3 14:21:37 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
还有请问下主机关机重新开机后出现不停复位的情况,相隔几秒钟,会是什么原因引起?又是9000机,后来是关机重开就好了.再请问下手动报警按钮(GST) J-SAP-8401和(GST)J-SAM-GST9121有什么不同,系统原来用的8401,后来只能买到9121来替换,我知道能直接接上,新旧之间有什么区别吗?为什么要更换外型和型号?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
16#
发表于 2010-6-4 12:09:20 | 显示全部楼层
自动复位的情况第一次见到。但主机所带手动盘失灵就好几次了,线路都没问题,最后是重新注册或关机重开才解决,不知怎么回事。两种手报我是希望能用回旧款,因办新出的复位锁匙和电话插口都不同,只是个别更换使用时会很麻烦,就是不知两者有什么优劣之分。能找到旧的要不要装新的。
17#
发表于 2010-12-8 12:21:56 | 显示全部楼层
海湾出的新国标模块要求加装电阻,我的理解是安装在被监控的设备处,起到检查线路通断作用。但看到一些工地将电阻装在模块上了,问过一位厂家技术人员也说没问题,还能起防雷击作用。不理解电阻跟防雷有什么关系?电阻装模块上不如直接合成到模块里,还要另外装?

请问电阻应装在哪个位置?确实的作用是什么?
18#
发表于 2010-12-9 09:08:47 | 显示全部楼层
你好,今天才看你这问题,我是物业公司管消防设备的,算甲方吧。各处使用的海湾主机有100、200、500、5000和9000型的,日常会遇到很多有关问题,对海湾设备的一切技术问题都有需要了解学习。好在你们的技术比较开放,还有你这样的热心专家解答疑问。真是非常感谢。
19#
发表于 2010-12-9 10:13:00 | 显示全部楼层
[quote user="草原123"]

HAHA消防:
自动复位的情况第一次见到。但主机所带手动盘失灵就好几次了,线路都没问题,最后是重新注册或关机重开才解决,不知怎么回事。两种手报我是希望能用回旧款,因办新出的复位锁匙和电话插口都不同,只是个别更换使用时会很麻烦,就是不知两者有什么优劣之分。能找到旧的要不要装新的。





自动复位原因很多,要看看具体的情况了。手动盘失灵看看是不是供电不足。新老设备没什么优劣之分。新设备比老设备多出巡线功能。

[/quote]

今天又来复习,最后查出是电源有问题,电压偏低,更换电源手动盘就好了,连主机无端复位的情况也没再出现。