光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 草原123
打印 上一主题 下一主题

海湾消防设备技术服务

[复制链接]
1#
发表于 2008-11-14 17:12:38 | 显示全部楼层
华为代理商
[quote user="lingjun"]

我公司有很多大楼都是用海湾的产品,有5000型和9000型,现在有几台主机被施工队设置的密码,但由于有些调试的技术员离开了原公司,或后来他们有到现场维修改了密码,我想请教一下,怎样才能清除他们设的密码,恢复到出厂时的设置,在此谢过了!!!

[/quote]

海湾的500fficeffice" />

19970701

操作员密码:0119

海湾的gstcrt组态软件的  密码是999

海湾的很多都不用密码,直接回车就行

海湾火灾报警控制器的通用密码有三个

一个是24220041

一个是24220001

一个是19970701在控制器上试一下就知道了

以上都来自网友提供    我主攻松江

2#
发表于 2008-11-14 17:19:16 | 显示全部楼层
华为代理商
[quote user="fhg1118"]

能不能弄一点海湾的技术资料上传,不用核心的,比如说烟温感误报警、联动不能实现的一般处理办法、烟温感的清洁方法等,谢谢

[/quote]

 

3#
发表于 2008-11-14 17:20:51 | 显示全部楼层
华为代理商

海湾光电感烟探测器除尘规定fficeffice" />

光电感烟探测器迷宫受到污染时,将报出脏故障或误报火警。迷宫污染基本受两种污染,一种是灰尘,一种是纤维状物质.

 

一.迷宫污染原因的确定。

打开探测器上盖。将迷宫上盖和迷宫体分开,目测迷宫体底部,红外管座光路边缘有灰尘或纤维状物体,则是迷宫污染。

二.迷宫清除灰尘操作步骤

1.将迷宫上盖、迷宫体从迷宫红外管座拆下,用湿布轻擦迷宫上盖里面的底部和侧面,重点为底部。底部应完全露出黑色;

2.用湿布轻擦或吹掉红外管座光路边缘,灰尘和纤维。

3.将迷宫装配好,安装好上盖。

4.注意事项:清除灰尘的湿布应有一定的吸水性,不易掉纤维。清除后的迷宫不能存水或遗留纤维。探测器指示灯应露出上盖,防虫网应牢固。

5.将装配好的探测器与电子编码器连接好,输入密码,按清除键,再按功能键,按数字5,按读码键,读出数字为探测器ad采样值,如ad采样值小于50,则清除合格。

6.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。

    四.调节灵敏度步骤:电子编码器可直接显示报警阈值(灵敏度),阈值越高,报警越慢,灵敏度越低。但最大限定阈值为150

1.将待调整探测器与电子编码器连接好。

2.读出报警阈值:按读码键,再依此按增大键,显示依此为:编码地址,回码脉宽值,年号,批次号,报警阈值,设备型号。记录报警阈值

3.改写报警阈值:输入密码,按清除键,再按功能键,按数字3,输入改写的报警阈值,按编码键,成功输入时应显示p,如输入报警阈值超过150,则显示出错信息e。降低灵敏度时,在原报警阈值数上加30。如原报警阈值为 113,降低灵敏度时,直接输入报警阈值数143

4.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。

4#
发表于 2009-2-5 14:12:55 | 显示全部楼层
华为代理商
直接回车就行
5#
发表于 2009-9-22 09:41:03 | 显示全部楼层
华为代理商

请救楼主

𣂺新旧国标的区分,从哪年开始,了解一下,等待您的回复谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-7 12:08 , Processed in 0.141842 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表