            求各路大侠帮帮忙!  现有北大青鸟消防主机一台   然后运行一年后出现 的情况如下: 气体盘故障   气体盘故障恢复;多线盘故障    多线盘故障恢复;反复的出现;还有几次是瞬间自动重启!!!!!!求大侠帮帮忙!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-2-15 20:06:01 | 只看该作者
华为代理商
先查查电源和主板。
3#
发表于 2013-2-15 22:12:58 | 只看该作者
华为代理商
会不会是线头接触不好,受到震动等原因就会接触不良。
你把所有的端子都拧紧试试。
4#
发表于 2013-2-16 07:59:31 | 只看该作者
华为代理商
更换主电开关电源试试
5#
发表于 2013-2-16 08:53:02 | 只看该作者
华为代理商
青鸟11s主机---各板之间是通过CAN方式通讯的,检查一下,报故障的板----通讯口的接线,一般都是通讯口接线不牢,或是---CAN的芯片有缺陷,可以考虑更换。
6#
发表于 2013-2-17 11:23:28 | 只看该作者
端子松了吧 紧紧
7#
发表于 2013-2-17 14:10:10 | 只看该作者
不好修
8#
发表于 2013-2-23 12:07:10 | 只看该作者
这种主机我这几天也碰到一奇怪现象,有几个燃气探头故障,已拆掉了,还是多次报故障,查记录是故障恢复一下又马上报故障,隔一段时间报一次,后来只好隔离。有谁知道?
9#
发表于 2013-2-25 19:26:07 | 只看该作者
主机问题
10#
发表于 2013-3-14 16:32:00 | 只看该作者
这种情况,还是联系厂家来看看比较保险一点!