建筑物有大有小,有高有低,使用性质也各有不同。因此,根据国家规范要求必须对某些建筑物采取防火分隔措施,如设置防火门、防火墙,还有防火卷帘、防火水幕带等水平防火分区划分构件,而若需在防火墙上开设洞口就必须设置防火门。目前,一些高层建筑和大型建筑多设有封闭楼梯间和防烟楼梯间,其使用的门多数就采用了防火门。由此可见,防火门在火灾的预防工作中具有着至关重要的作用。然而,从消防部门平时的日常检查和消防工程的验收中,经常发现防火门在安装过程中存在诸多问题,这些问题如果得不到及时解决,就极有可能导致防火门的安装形同虚设、如同“聋子的耳朵”装装“门面”的情况出现,防火门等各种防火设施待就不可能起到其应有的作用。为此,就安装防火门时易于出现的问题以及对策作一浅析。
一、防火门安装易于出现的问题
1、开启方向不符合要求,未向疏散方面开启;
2、防火门的耐火极限不符合要求,按设计要求应装甲级防火门的安装了乙级防火门或丙级防火门;
3、少装或未安装闭门器,设在通道和楼梯口的防火门均需安装闭门器,如无闭门器就达不到常闭的要求;
4、少装五金配件。根据防火门的大小,较大的防火门有一扇是应安装3只铰链的,有的只装2只,有的只装1只铰链,单页有4只螺丝孔只安装2只螺丝,降低固定强度。
5、中缝大,两侧相通,分隔不严,易通烟气,起不到防火分隔作用。
6、离地面距离过大,按规定内门离地距离应控制在6-8mm范围内,有的防火门却达到了30-40mm;
7、门缝规定为1.5-2.5mm,有的则达到5 mm;
8、钢门框应填充水泥砂浆或岩棉,有的安装时未按要求填充;
9、防火门规定不得采用摇门,有的却故意改为摇门,甚至采用防火玻璃自制摇门,不符合规定,也起不到防火分隔作用;
10、防火门的边侧或防火门的上方留有孔洞未封堵;
11、防火门的上方或边侧设有通风管道而未安装防火阀;
12、门扇翘裂、不平整的劣质防火门当作合格防火门安装;
13、建设单位自制门框,与购买的防火门扇安装不匹配,且未设密封槽,无防火密封条,框与门扇还高低不平;
14、自制防火门无生产标准,未经国家检测,其防火性能难以得到保证;
15、防火门边违章使用普通门窗;
16、安装时使用非防火五金配件及门锁;
17、防火门的启闭性能不良,一是闭门器坏,二是安装质量差,闭门器安装角度不对,铰链松;
18、有的防火门安装时缺少防火密封条;
19、补装的防火门门框与墙壁连接部分的缝隙未按要求封堵;
20、一些防火门都未安装顺序器(指对开门);
21、防火门外违章加装饰层;
22、有的防火玻璃使用时已有明显的裂痕,有的甚至安装普通玻璃;
23、未按要求安装大小合适的玻璃,违章使用了面积较大的玻璃(指不是通过国家消防产品检测中心检测标的防火门);
24、未按消防审核意见、设计图纸和规范规定少装或漏装防火门(如高层建筑一楼以上安装了防火门,一楼却未安装防火门)。
二、几项对策:
1、应根据据建筑物的类别和使用性质来确定防火分区。工业建筑和仓库、民用建筑和地下建筑防火分区因各有不同面积的要求,所以应按建筑物的实际使用性质来确定。譬如:一类高层民用建筑的防火分区为1000 m2,二类建筑为1500 m2,地下建筑为500 m2,普通建筑1-2级为2500 m2,工业建筑则根据其生产类别和储存物品的分类来确定面积大小,“建规”中对此均有明确规定,故而,有些建筑物内必须安装防火门。
2、根据防火门的防火性能确定其种类。
(1)、根据耐火极限,各类场所可以划分为甲、乙、丙三个等级。其中,甲级耐火时间为1.2小时,乙级耐火时间为0.9小时,丙级耐火时间为0.6小时。
(2)、根据使用材料分,防火门可分为钢质防火门,木质防火门,钢木混合防火门。
(3)、按门扇的形式可分为平开防火门(木板门),平板镶防火玻璃门,装饰门,玻璃木门。
(4)、按安装形式分:单扇平开防火门,双扇平开门(中缝有高低缝,中缝有密封条而对开防火门:
3、根据防火门功能要求,做到正确选用
(1)、在防火分区的防火墙上和独立的使用房间,使用防火门较多,如消防控制中心、水泵房、发电机房、配电房皆使用甲级防火门。
(2)、楼梯间、前室等处使用乙级防火门。
(3)、管道井、电缆井使用丙级防火门。
4、根据技术要求,正确安装防火门
(1)、门框、门扇可由生产厂商安装,也可由施工单位安装,由生产厂商负责现场指导和校正,门、门框和装配应保持垂直、水平和方正。
(2)、门框、门扇安装时应注意门的开启方向,必须向疏散方向开启。
(3)、钢门框立框和木门框安装可按有关图纸进行,可制作好预埋件。
(4、)木质防火门和钢质门的安装留缝宽度应按规定执行。
确切地说,防火门除具备普通门的作用外,还具有阻止火势蔓延和烟气扩散的特殊功能,同时连同框架在一定时间内都能满足稳定性、完整性和隔热性的要求。因此,正确安装了防火门,能有效地把建筑物突发火灾的火势控制在一定范围内,最大可能地减少火灾损失,同时在时间上为人员疏散、消防扑救创造有利条件。