GB50116中6.3.8指出,疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置其两侧应设置手动控制按钮。感烟探测器动作后,卷帘下降至地面1.8m;感温探测器动作后卷帘下降到底。用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底。
    因此,首先应把防火卷帘的使用性质确定好,到底是用在防火分隔还是疏散通道,然后再进行联动关系的设置;其次,相应的探测器动作后,同一防火分区内用作防火分隔的卷帘应同步动作;第三,用作疏散通道上的卷帘,应分清通道的具体情况,一般也应该在卷帘两侧分别设置感烟和感温火灾探测器;第四,按照GA386《防火卷帘控制器》新标准要求,在防火卷帘自动下降过程中,通过手动控制装置应能够优先插入急停操作,卷帘急停延时(30~300s,可调)后,输出控制信号控制防火卷帘自动下降至下限位置。如急停防火卷帘处于中限以下位置,应首先自动控制防火卷帘升至中限位置后延时。此功能能重复进行。在实际应用中,为保证卷帘可靠运行、防止误动作,可以把两个探测器的“与”关系作为控制信号。