请问防排烟电动防火阀平时是打开还是关闭,谢谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-2 14:19:40 | 只看该作者
华为代理商
防排烟电动防火阀平时是打开还是关闭----光凭在文字上,很难说,因为现在有很多消防排烟用的风道兼容平时的换气用,一般情况是专用消防排烟风道上的排烟阀;平时--关闭,火警--打开。280°时---自动关闭。兼容排风用(换气)的消防排烟风道上的排烟阀;平时--开。火警--开。280°--自动关闭。

风机入口处的排烟防火阀是---平时----开,火警--开,280°--自动关闭--联动停排烟机。
3#
发表于 2010-10-2 19:40:37 | 只看该作者
华为代理商
同意。支持一下。
4#
发表于 2010-10-4 11:56:58 | 只看该作者
华为代理商
学习了,谢谢谭工的讲解
5#
发表于 2010-10-13 14:24:58 | 只看该作者
华为代理商
谢谢谭工的讲解
6#
发表于 2010-10-14 14:52:39 | 只看该作者
领教!
7#
发表于 2010-10-14 19:24:25 | 只看该作者
同意以上意见了。
8#
发表于 2010-10-15 12:41:34 | 只看该作者
谢谢啊,这么好的资料。一定得学学!
9#
发表于 2010-10-15 16:30:15 | 只看该作者
同意以上意见了。
10#
发表于 2010-11-4 21:04:44 | 只看该作者
学习了,平时图纸说明中也有吧