求懂行的朋友来分析下红外对射报警故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-11 10:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
最近在做一个弱点工程的维护,其中有一红外对射报警项目,在一个楼层有三个防区,共用一个警号,触发1、2防区报警后,警  号会鸣叫(有声音),连接楼下的LED键盘也显示报警状态。触发3防区后,警号不鸣叫(没声音),  连接楼下的LED键盘也显示报警状态。 由于当时的施工队现在联系不到,所以不知故障在哪?

    请各位亲亲们帮忙分析下故障所在

          file:///D:/360安全/Users/945309998/Image/Image1/UB3$ARG}}XJP`EQ)1O1ITVO.jpg主机上有这个标志,型号SYSTEM238C,有知道是哪个品牌的吗?

        愿意指教,请加我QQ:945309998
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-11 10:43:17 | 只看该作者
华为代理商
1、防区三是否正确接入报警主机中,有无接错,或少接EOL电阻;

2、防区三是否在主机中编写程序,并且保证程序代码正确;

请到弱电下载站搜索标题关键字[B]“238”[/B],即可找到很多 SYSTEM238报警主机 相关的内容供参考!
3#
 楼主| 发表于 2010-8-11 11:08:50 | 只看该作者
华为代理商
file:///D:/360安全/Users/945309998/Image/Image1/UB3$ARG}}XJP`EQ)1O1ITVO.jpg没人看哦!
4#
 楼主| 发表于 2010-8-11 14:27:26 | 只看该作者
华为代理商
沉了?这么快。
5#
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:16:35 | 只看该作者
华为代理商
有没可能编程错误。
6#
发表于 2010-8-13 10:22:35 | 只看该作者
你先确认信号到没到报警主机或其他报警处理设备

正确的信号处理方法是:探测器触发信号(通或断)——》报警处理主机(分析信号通断,根据你设的报警条件常开或常闭,发出闭合报警信号)——》继电器(吸合接通警号电源)——》警号