标题: 应急照明与控制主要技术问题
就火灾应急照明来讲,对于大型宾馆、饭店及大型商场、超市等比较重要的人员密集场所,应该是供电负荷为二级以上负荷供电的建筑,采用双回路切换供电解决应急照明灯、疏散指示标志等安全疏散设施使用与控制是切实可行的。由于其经济方便,而且可以有效防止出现目前使用蓄电池应急照明损坏频率较高的问题,应该予以推广。但是,在使用该形式时,必须注意以下几点:一是当使用楼面面板开关控制时,消防控制室也必须能够控制,一旦发生火灾,应能打开应急照明和疏散指示标志。二是采用双回路切换供电,如果不带蓄电池,当一个楼层上采用一路线时,电气线路必须暗敷30毫米,明敷时采用耐火线。三是一类高层及大型商场、超市等特别重要场所的疏散指示标志,应采用双回路切换供电,而且加蓄电池,形成三线路制。四是当使用筒式应急照明灯作应急照明时,该筒灯从灯罩、灯管到开关、电池等应该是一组消防产品,而且该产品须经国家消防产品检测中心检测合格,不能使用简单的拼凑产品。
    对于一般多层建筑,如果要求不高,采用的应急照明灯不多,建议采用蓄电池作应急照明。相比较而言,此种形式投入不多,维护方便,简单适用。但是应该采用单独供电回路,应急照明灯应是经国家消防产品检测中心检测合格的产品。