消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。 智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能 根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备: (1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移; (2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通; (3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制; (4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火; (5)消防电梯运行控制; (6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火; (7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延; (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。 消防联动设备的联动要求 火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消 防设备实施防火灭火。 消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的 联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。 消防设备及其联动要求见表。 表---消防设备及其联动要求 消防设备 | 火灾确认后联动要求 | 火灾警报装置应急广播 | 1. 二层及以上楼层起火,应先接通着火层及邻上下层 2. 首层起火,应先接通本层,二层及全部地层 3.地下室起火,应先接通地下各层及首层 4.含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区 | 非消防电源箱 | 有关部位全部切断 | 消防应急照明灯及紧急疏散标志灯 | 有关部位全部点亮 | 室内消火栓系统水喷淋系统 | 1. 控制系统启停 2.显示消防水泵的工作状态 3.显示消火栓按钮的位置 4.显示水流指示器,报警阀,安全信号阀的工作状态 | 其它灭火系统 | 管网气体灭火系统 | 1.显示系统的自动,手动工作状态 2.在报警,喷射各阶段发出相应声光报警并显示防护区报警状态 3.在延时阶段,自动关闭本部位防火门窗及防火阀,停止通风空调系统并显示工作状态
| 泡沫灭火系统 干粉灭火系统 | 1. 控制系统启停 2.显示系统工作状态 | 其它防火设备 | 防火门 | 门任一侧火灾,防火门自动关闭且关门信号反馈回消防控制室 | 防火卷帘 | 疏散通道上: 1.烟感报警,卷帘下降至楼面 1.8m处 2. 温感报警,卷帘下降到底 防火分隔时: 探测器报警后卷帘下降到底 | 防排烟设施空调通风设施 | 1. 停止有关部位空调送风,关闭防火阀并接受其反馈信号 2. 启动有关部位的放烟排烟风机,排烟阀等,并接受其反馈信号 3. 控制挡烟垂壁等防烟设施 |
|