漏电开关跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-29 00:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我公司一台变压器停市电时,公司局部用电想转换成另一台变压器用电(这台变压器与我公司的变压器距离有1KM远),现在就是用漏电开关接过来接到我们公司的配电房局部用电部位上,不带负载时,只要一送电,就跳闸,希望知道的指点下是什么原因引起的!!是二次接地???(变压器是中性线和地线接在一起的)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-29 16:42:26 | 只看该作者
华为代理商

1,你这只是局部供电,漏电开关接于1变的进线还是局部供电的支路开关出线端?

2,局部供电回路中与1变N线和其它回路有无明显断开点.有无重复接地?

3,断开局部回路的负荷后,在进行送电.因有一些设备是开关电源,它会引起漏电开关误动作.在进行第二次送电时最好对电缆进行放电,要不等上一定时间后在送电.

 

 