光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2280|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

光电感烟探测器除尘规定(海湾公司)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-26 19:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
 光电感烟探测器迷宫受到污染时,将报出脏故障或误报火警。迷宫污染基本受两种污染,一种是灰尘,一种是纤维状物质.

一.迷宫污染原因的确定。、

打开探测器上盖。将迷宫上盖和迷宫体分开,目测迷宫体底部,红外管座光路边缘有灰尘或纤维状物体,则是迷宫污染。

二.迷宫清除灰尘操作步骤

1.将迷宫上盖、迷宫体从迷宫红外管座拆下,用湿布轻擦迷宫上盖里面的底部和侧面,重点为底部。底部应完全露出黑色;

2.用湿布轻擦或吹掉红外管座光路边缘,灰尘和纤维。

3.将迷宫装配好,安装好上盖。

4.注意事项:清除灰尘的湿布应有一定的吸水性,不易掉纤维。清除后的迷宫不能存水或遗留纤维。探测器指示灯应露出上盖,防虫网应牢固。

5.将装配好的探测器与电子编码器连接好,输入密码,按清除键,再按功能键,按数字5,按读码键,读出数字为探测器AD采样值,如AD采样值小于50,则清除合格。

6.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。

    四.调节灵敏度步骤:电子编码器可直接显示报警阈值(灵敏度),阈值越高,报警越慢,灵敏度越低。但最大限定阈值为150

1.将待调整探测器与电子编码器连接好。

2.读出报警阈值:按读码键,再依此按增大键,显示依此为:编码地址,回码脉宽值,年号,批次号,报警阈值,设备型号。记录报警阈值

3.改写报警阈值:输入密码,按清除键,再按功能键,按数字3,输入改写的报警阈值,按编码键,成功输入时应显示P,如输入报警阈值超过150,则显示出错信息E。降低灵敏度时,在原报警阈值数上加30。如原报警阈值为 113,降低灵敏度时,直接输入报警阈值数143

4.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。

电感烟探测器除尘规定(海湾公司)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-27 15:58:41 | 只看该作者
华为代理商
比卡车还卡
3#
发表于 2008-4-28 23:24:47 | 只看该作者
华为代理商
谢了楼主,我公司的正好是海湾的产品,以后除尘就照着个方案做,不过编码器就不知道从什么地方弄了
4#
发表于 2008-5-9 20:40:29 | 只看该作者
华为代理商
太好了  顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 15:31 , Processed in 0.116119 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表