请教高手一个混线的问题-----------

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-18 20:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
单位的机器 二回路不巡检经查 是机器的驱动板二回路没有24U电压应该是 保险烧了。拆下来二回路的A B线测量 发现都带有19U 左右的电压 关掉主机后电压消失 开机后还是有电压,线路没有人动过,现在突然有这个现象了。请知道的朋友解释一下原因 一般这样的现象是怎样造成的!!!!谢谢。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-18 20:26:16 | 只看该作者
华为代理商
把外控电源给关闭,应该是回路中的控制模块有问题或带电源控制手报
3#
 楼主| 发表于 2008-3-18 21:15:28 | 只看该作者
华为代理商

谢谢回复!!!。单位的机子是模拟和数字可共用一个回路,明天到单位把外控关掉看看。。。。。

4#
发表于 2008-4-6 21:35:52 | 只看该作者
华为代理商

谢谢了xuexi

5#
发表于 2008-4-10 15:47:30 | 只看该作者
华为代理商
可能是报警系统中的某个联动设备坏了,你把那个共联动用的24V电源也关了,看还有电压么,如有,可能就是联动模块坏了
6#
发表于 2008-6-30 16:21:36 | 只看该作者

线路接地故障

 

7#
发表于 2008-7-15 17:55:35 | 只看该作者

谢谢了xuexi

8#
发表于 2008-8-7 16:16:47 | 只看该作者

把回路线脱掉,拿一只好的探测器在主机上登记,检测回路卡的好坏,主机如果没问题,只有是线路引起的了

9#
 楼主| 发表于 2008-8-10 09:57:15 | 只看该作者

我把 所有的 外控都摘下来了, 还是有这个电压 后来问 厂家调试人员,他说这个是没有事的,我把该回路以挂上.现在正常没有别的.

 

10#
发表于 2008-9-21 13:45:22 | 只看该作者
就是有接地,或有地方进水啦,时间长了水干啦