<P>海湾消防设备技术服务&nbsp; 大家多多交流共同进步!</P>
作者: fhg1118    时间: 2008-3-13 17:13
标题: 太好了

能不能弄一点海湾的技术资料上传,不用核心的,比如说烟温感误报警、联动不能实现的一般处理办法、烟温感的清洁方法等,谢谢


作者: 草原123    时间: 2008-3-14 21:51

这些情况因为是具体情况要具体分析,所以没有什么技术资料。误报如果是个别的误报有几种可能 1 探头脏了 清洗就可以了 2 探头坏了 如果是一个回路误报有可能是线路故障 还有就是回路板故障 一般线路故障的几率比较大 不能联动可能是联动程序有问题了你可以查看一下


作者: 119    时间: 2008-3-14 22:20
标题: 消防系统的运行与维护

消防系统的运行与维护.rar

88.25 KB, 下载次数: 294

消防系统的运行与维护


作者: yangbaoann    时间: 2008-3-20 11:41
哪位有海湾消防操作手册?
作者: lingjun    时间: 2008-4-16 20:22

我公司有很多大楼都是用海湾的产品,有5000型和9000型,现在有几台主机被施工队设置的密码,但由于有些调试的技术员离开了原公司,或后来他们有到现场维修改了密码,我想请教一下,怎样才能清除他们设的密码,恢复到出厂时的设置,在此谢过了!!!


作者: jldhjx    时间: 2008-4-22 19:55
海湾公司都有高级密码的应该可以处理
作者: xyz5418733    时间: 2008-6-15 07:53
支持·············
作者: hjd    时间: 2008-6-18 19:59

可惜我的是松江的

 


作者: 老黑    时间: 2008-6-19 04:50
刚接触海湾的设备。
作者: 天神的星座    时间: 2008-7-3 01:39
GST5000的出厂密码是?????
作者: 苍山    时间: 2008-9-2 14:35
您好,我想问下海湾的消防主机上有个故障是:00003从机,是什么意思,应该怎么处理呢?
作者: woxiangni1    时间: 2008-9-20 09:17
你应该是有1个主机与几个区域机联网,000003从机故障表示3号从机与主机连接有问题.
作者: ouyangxu    时间: 2008-9-20 12:32
海湾的高级密码是保密的,不过,如果更改了高级密码,如果在北京,我们可以用设备解密。具体费用可以具体谈。张铁英 手机:13371708127
作者: tj12345678    时间: 2008-11-14 17:12
[quote user="lingjun"]

我公司有很多大楼都是用海湾的产品,有5000型和9000型,现在有几台主机被施工队设置的密码,但由于有些调试的技术员离开了原公司,或后来他们有到现场维修改了密码,我想请教一下,怎样才能清除他们设的密码,恢复到出厂时的设置,在此谢过了!!!

[/quote]

海湾的500fficeffice" />

19970701

操作员密码:0119

海湾的gstcrt组态软件的  密码是999

海湾的很多都不用密码,直接回车就行

海湾火灾报警控制器的通用密码有三个

一个是24220041

一个是24220001

一个是19970701在控制器上试一下就知道了

以上都来自网友提供    我主攻松江


作者: tj12345678    时间: 2008-11-14 17:19
[quote user="fhg1118"]

能不能弄一点海湾的技术资料上传,不用核心的,比如说烟温感误报警、联动不能实现的一般处理办法、烟温感的清洁方法等,谢谢

[/quote]

 


作者: tj12345678    时间: 2008-11-14 17:20

海湾光电感烟探测器除尘规定fficeffice" />

光电感烟探测器迷宫受到污染时,将报出脏故障或误报火警。迷宫污染基本受两种污染,一种是灰尘,一种是纤维状物质.

 

一.迷宫污染原因的确定。

打开探测器上盖。将迷宫上盖和迷宫体分开,目测迷宫体底部,红外管座光路边缘有灰尘或纤维状物体,则是迷宫污染。

二.迷宫清除灰尘操作步骤

1.将迷宫上盖、迷宫体从迷宫红外管座拆下,用湿布轻擦迷宫上盖里面的底部和侧面,重点为底部。底部应完全露出黑色;

2.用湿布轻擦或吹掉红外管座光路边缘,灰尘和纤维。

3.将迷宫装配好,安装好上盖。

4.注意事项:清除灰尘的湿布应有一定的吸水性,不易掉纤维。清除后的迷宫不能存水或遗留纤维。探测器指示灯应露出上盖,防虫网应牢固。

5.将装配好的探测器与电子编码器连接好,输入密码,按清除键,再按功能键,按数字5,按读码键,读出数字为探测器ad采样值,如ad采样值小于50,则清除合格。

6.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。

    四.调节灵敏度步骤:电子编码器可直接显示报警阈值(灵敏度),阈值越高,报警越慢,灵敏度越低。但最大限定阈值为150

1.将待调整探测器与电子编码器连接好。

2.读出报警阈值:按读码键,再依此按增大键,显示依此为:编码地址,回码脉宽值,年号,批次号,报警阈值,设备型号。记录报警阈值

3.改写报警阈值:输入密码,按清除键,再按功能键,按数字3,输入改写的报警阈值,按编码键,成功输入时应显示p,如输入报警阈值超过150,则显示出错信息e。降低灵敏度时,在原报警阈值数上加30。如原报警阈值为 113,降低灵敏度时,直接输入报警阈值数143

4.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。


作者: caodaweivip    时间: 2008-11-15 17:29

销售MM8000/FMS/LMS/S11调试工具!

 

销售NF-3,NF-8调试软件及爱德华SUD3。6调试软件破解版。!

 

销售海湾GSTCRT注册码及注册机,松江云安3101/3102CRT软件,国泰怡安CRT软件及加密狗!

 

销售能美R23Z调试软件及各类消防软件等技术服务!

 

如有需要请联系:QQ364697588


作者: 草原123    时间: 2008-11-24 23:29
fhg1118:

能不能弄一点海湾的技术资料上传,不用核心的,比如说烟温感误报警、联动不能实现的一般处理办法、烟温感的清洁方法等,谢谢

烟温感清洁方法如你上面所说,但是请注意不要破坏了线路板,联动公式不能实现这个问题出现的原因很多,联动公式丢失不会联动这种情况就要重新编写联公式,联动公式编写错误也不可以联动那样就要改写联动公式。要具体问题具体分析没有固定的处理方法。如果出现不能联动你要首先查看是不是主机在自动状态,是部分允许还是全部允许符不符合联动条件 联动公式是不是存在 是不是编写的正确等
作者: 草原123    时间: 2008-11-25 21:49

哪位有海湾消防操作手册?

不知道你要的是什么型号的操作手册?


作者: 草原123    时间: 2008-11-25 22:04
我公司有很多大楼都是用海湾的产品,有5000型和9000型,现在有几台主机被施工队设置的密码,但由于有些调试的技术员离开了原公司,或后来他们有到现场维修改了密码,我想请教一下,怎样才能清除他们设的密码,恢复到出厂时的设置,在此谢过了!!!
作者: xiachuan    时间: 2008-11-28 15:39
感谢,学习来啊,
作者: ooio    时间: 2008-11-28 17:19
19970701那个可以用
作者: 草原123    时间: 2008-11-29 09:35
都是高手!高手如云呢!
作者: dxy0833    时间: 2008-11-30 10:21
刚接触海湾的设备
作者: 草原123    时间: 2008-11-30 14:04
呵呵 欢迎加入!共同进步!!!
作者: 草原123    时间: 2008-12-8 16:36

维保检查中的注意事项fficeffice" />

 

维保检查的目的是检查出消防系统存在的问题,但我们一定要避免因为我们的疏忽和不懂造成设备的损坏或误判断。首先应对整个消防系统有一个大概了解,尤其是联动系统,不知道的设备不要乱启动,启动前通知人去看守,否则因我们启动泵、空调、电梯、电源强切、还可能有一些其它设备,可能带来损失,给自己工作带来被动。自动试验时,把不想自动启动的设备隔离。下面是一些系统检查的注意事项。
一、 自动报警系统
此系统一般人都比较熟悉,也不会造成重大事故,但一些地方也应注意:
1
所试探测器等现场设备未在图纸上标定或位置错误,也有的汉字注释不对或不全面。
2
控制器清洁首先应关机,然后用细毛刷轻轻扫去灰尘。必须拆板的,应记住拆装位置。
3
注意控制器的联动公式和黑匣子记录是否正常。

二、 消火栓系统和水喷淋系统
此系统一般人接触较少,如果操作不当,会出现严重后果。注意事项如下:
1
消火栓系统一般底层静压不超过8kg,动压5kg
2
在压力最不利点试验消火栓,压力不低于0.7kg,水枪水柱可以达到7米。
3
老工程消火栓系统试验,注意泵的流量和扬程,一般接两只以上出水水枪,否则有可能造成管道压力过大。
4
试验消火栓按钮时应注意,该消火栓按钮是否可直接启泵。
5
试验泵时,可点动试验。如想试验一段时间,可关闭楼顶水箱阀门,打开泵后的放水阀门,待压力降低一些后,再开启泵,试验结束后,恢复原样。
6
喷淋系统最大静压不超过12kg,最小出水压力0.5kg
7
喷淋系统试验应先试泵,再在湿式报警阀后放水试验报警阀,最后再在每个末端放水试验水流指示器等。
8
喷淋末端放水试验前应先关闭楼顶水箱阀门。
9
管道应定期作冲刷,待出水处水质清洁结束。
10
应熟悉每层的蝶阀位置,如喷头误喷或灭火结束,应先关闭该层蝶阀。

三、 防排烟系统
1
试验正压送风时,可能因风道内灰尘太多,会对环境造成污染。试验最好选在用户下班后或节假日。
2
排烟阀、送风阀等可能动作几次后失灵,应会处理。
四、 卷帘门系统
1
试验前移走卷帘门旁的物品。
2
试验时卷帘门旁一定要有人,当卷帘门两边有一边卡住时,应及时手动停止,否则有可能造成卷帘门或电机损坏。
五、 消防广播系统
1
消防广播要分层测试,不要一起打开所有层的广播。
2
注意检查每一只广播音箱。


作者: weigg    时间: 2008-12-9 00:19

海湾200密码:24220001

500和5000的密码是:19970701(不可修改)fficeffice" />


作者: cjc19851115    时间: 2008-12-9 09:55

谢谢119的资料,好!!


作者: 尼姑出嫁    时间: 2008-12-9 12:24
学习
作者: 尼姑出嫁    时间: 2008-12-9 12:58
感觉挺好
作者: 草原123    时间: 2008-12-9 17:20
大家多多讨论  共同进步
作者: 草原123    时间: 2008-12-12 17:15
在平时的工作中遇到有故障的设备一般可分以下几个个步骤来检查:





1.

目测法




2.

静态电阻测量法、




3.

动态电压测量法、




4.

波形测量法
作者: z313751147    时间: 2009-1-27 11:00
标题: 急事




贵公司现在招聘消防主机调试人员吗??

张东升(毕业生就业推荐材料).doc

93 KB, 下载次数: 21

急事


作者: 草原123    时间: 2009-2-4 09:20
这个不知道,呵呵!
作者: tanping119    时间: 2009-2-4 18:02
草原123
是否能给点核心资料?
作者: tj12345678    时间: 2009-2-5 14:12
直接回车就行
作者: 草原123    时间: 2009-2-10 08:38
草原123
是否能给点核心资料?

海湾公司设备技术都是很公开的,没有什么核心的资料。
作者: qghua    时间: 2009-2-24 23:30
怎么联系啊
作者: yangwg    时间: 2009-2-25 10:32
我是一位新手,想请教一个问题,我们有两个二氧化碳气体灭火器的电磁阀模块损坏,编码单输入/输出LD-8301。新装了两个写出原编码,主机还是报故障,(现在买的是新式的,以前的是长方形样,现在的是正方形,海湾现在不生产以前的那种了,安装也完全正确)请问各位高手指教。再请问海湾的5000型主机如何编写公式。谢谢各位!!!!!
作者: 草原123    时间: 2009-4-1 10:11
[quote user="yangwg"]我是一位新手,想请教一个问题,我们有两个二氧化碳气体灭火器的电磁阀模块损坏,编码单输入/输出LD-8301。新装了两个写出原编码,主机还是报故障,(现在买的是新式的,以前的是长方形样,现在的是正方形,海湾现在不生产以前的那种了,安装也完全正确)请问各位高手指教。再请问海湾的5000型主机如何编写公式。谢谢各位!!!!!

[/quote]



新模块的安装方式和老的不同,要按说明书安装 新的有检线功能。没有安装电阻会报故障。
作者: xuxiangkun    时间: 2009-4-1 13:34
版主真的很厉害,我也是一名维护消防工作的,请问温感探测器多个误报是不是电阻过低啊,有什么好的处理方法吗?谢了。
作者: xuxiangkun    时间: 2009-4-1 13:36
版主真的很厉害
作者: xuxiangkun    时间: 2009-4-1 13:38
新手加入请多多指教啊,大家互相学习。
作者: 草原123    时间: 2009-4-1 15:12
[quote user="xuxiangkun"]版主真的很厉害,我也是一名维护消防工作的,请问温感探测器多个误报是不是电阻过低啊,有什么好的处理方法吗?谢了。

[/quote]



你说的不是很清楚,具体的说一下。误报的原因很多,要具体的问题具体的分析。共同学习!
作者: kan_dianying    时间: 2009-4-2 12:51
密码比较实用!!
作者: zhuguang8856    时间: 2009-4-3 12:26
好的,学习了
作者: xuxiangkun    时间: 2009-4-9 08:55
标题: 技术支持
版主,海湾的CRT组态定义系统上哪能买一套啊,我看海湾调试人员都有,能不能想办法弄一套。
作者: xuxiangkun    时间: 2009-4-9 08:57
海湾消防的CRT组态定义系统上哪能买一套啊,海湾的调试人员一般都有。想弄一套自己留着。
作者: xuxiangkun    时间: 2009-4-9 12:58
海湾消防系统的联动公式怎么编程啊,有没有什么资料大家分享一下,谢谢!
作者: 草原123    时间: 2009-4-10 08:53
[quote user="xuxiangkun"]海湾消防的CRT组态定义系统上哪能买一套啊,海湾的调试人员一般都有。想弄一套自己留着。[/quote]

  CRT组态定义系统要了也没用
作者: xuxiangkun    时间: 2009-4-10 17:46
现在一般哪个版本实用,都行。主要是与主机后边的特殊的接口与电脑连接回路卡,组态编程用的。能不能一起都有,如果价位不是很贵的话,我可以购买。
作者: 草原123    时间: 2009-4-23 18:09
[quote user="xuxiangkun"]现在一般哪个版本实用,都行。主要是与主机后边的特殊的接口与电脑连接回路卡,组态编程用的。能不能一起都有,如果价位不是很贵的话,我可以购买。

[/quote]



CRT软件是和计算系统一样他是一步一步的进行升级,越来越好用。当然是较新的好用。
作者: xfkjwb    时间: 2009-4-24 08:04
要海湾操作说明,到海湾网址下载
作者: 神说我行    时间: 2009-4-27 21:07
可以
作者: vipopo    时间: 2009-4-27 21:28
学习了
作者: axiahui    时间: 2009-5-6 11:31
请问版主,我用的是联想笔记本电脑没有232串口,用USB转232数据线下载编程就是不行,数据线我也测试过正常。不知是咋回事,能否指点一下。
作者: xiachuan    时间: 2009-5-7 15:39
就是,我们也是用得哈
作者: vipopo    时间: 2009-5-7 22:41
学习了
作者: weigg    时间: 2009-5-7 22:50
gstcrt

组态软件,通讯线怎么接,有没有说明书啊?

作者: tangjinkui520    时间: 2009-5-8 17:07
去海湾的网址上下!每个型号的编程手册都有!!
作者: yingluo1017    时间: 2009-5-17 18:53
顶了
作者: kerrigan    时间: 2009-5-18 10:03
一般看看回路的接地阻值是不是不够。
作者: axiahui    时间: 2009-6-2 16:21
版主你好,我的问题现在都解决了。现在用USB转232数据线,上载、下载数据都可以。主要是原来那根数据线转换有问题。新的数据线型号是HL-304,很便宜才20元,供需要的人参考。
作者: axiahui    时间: 2009-6-2 16:24
刚才数据线(USB-RS232)型号打错了,HL-340.
作者: wangminjin    时间: 2009-6-5 08:18
楼上的说得正确,我试了一下我的主机,有个密码能进。
作者: zcysjh    时间: 2009-7-18 19:25
版主有没有GST-5000的CRT组态定义系统的软件。

我已有200/9000的!在就是请教一下!!9000的CRT组态定义系统能和GST-5000的通用吗??
作者: txl0905    时间: 2009-7-19 18:54

作者: wangminjin    时间: 2009-7-20 18:02
楼上的是个好同志。
作者: 草原123    时间: 2009-7-22 19:10
人气很旺啊 ,希望大家多多发言。尽我所能帮您所需!
作者: HAHA消防    时间: 2009-8-8 13:38
真高兴找到这个好地方。请问草原123,02年出厂的海湾500主机能否扩容,增加回路板?
作者: HAHA消防    时间: 2009-8-8 13:42
还想请问下如果终端设备不更换(03年产品),主机换成现在新出厂的,会不会存在不兼容的问题?
作者: 草原123    时间: 2009-9-1 08:57
标题: 500主机问题
[quote user="HAHA消防"]真高兴找到这个好地方。请问草原123,02年出厂的海湾500主机能否扩容,增加回路板?[/quote]



不知道你用的500主机,现在在用的有几个回路?如果是一个回路可以在曾加一个单回路板。如果是两个回路那就不可以曾加了。因为500主机带的点位不可以超过500点。
作者: 草原123    时间: 2009-9-1 09:06
[quote user="HAHA消防"]还想请问下如果终端设备不更换(03年产品),主机换成现在新出厂的,会不会存在不兼容的问题?[/quote]





更换现在新国标的主机,没问题。
作者: azhui2002    时间: 2009-9-1 14:49
好东西,我全要
作者: jinrenyu007    时间: 2009-9-2 11:06
北京利达驾到
作者: HAHA消防    时间: 2009-9-4 11:33
标题: 能否提供按钮复位用的吸盘
请问手报按钮和消火栓按钮复位用的吸盘有没有得提供?什么价格,怎样联系?
作者: 草原123    时间: 2009-9-4 22:20
[quote user="HAHA消防"]请问手报按钮和消火栓按钮复位用的吸盘有没有得提供?什么价格,怎样联系?

[/quote]

  可以给我发邮件,你是哪的?
作者: jbfpk    时间: 2009-9-5 18:31
学习一下
作者: fefe056    时间: 2009-9-5 21:49
学习了,赚分
作者: xutaom    时间: 2009-9-7 12:24
标题: 海湾开关板365d,喇叭无声音
海湾开关板365d的喇叭声音极小,耳朵贴在喇叭上才能听到声音,请问板上哪个件坏了
作者: heilong_1982    时间: 2009-9-8 11:32
您好,我想问下海湾的消防主机上有个故障是:00003从机,是什么意思,应该怎么处理呢?

说明与之相连的编号为3的从机有问题,处理相应的3号机就好了
作者: 草原123    时间: 2009-9-8 19:54
[quote user="xutaom"]海湾开关板365d的喇叭声音极小,耳朵贴在喇叭上才能听到声音,请问板上哪个件坏了[/quote]



你可以找海湾办事处的维修
作者: xfnijing    时间: 2009-9-10 19:09
松江1501A 的主机编程密码和用户密码改成一样,有办法改回来吗
作者: yangxu    时间: 2009-9-11 12:05

作者: yangxu    时间: 2009-9-11 13:16

作者: fefe056    时间: 2009-9-11 13:19
学习中。。。
作者: 草原123    时间: 2009-9-11 15:23
[quote user="heilong_1982"]您好,我想问下海湾的消防主机上有个故障是:00003从机,是什么意思,应该怎么处理呢?

说明与之相连的编号为3的从机有问题,处理相应的3号机就好了

[/quote]

00003号从机故障 说明你所联网的主机间通信有问题了。有可能是3号机有问题,也有可能是 3号机与主机联网的通信板通信线有问题。
作者: 草原123    时间: 2009-9-21 09:04
望大家多多发言呢,需要资料的可以联系我。
作者: ljsh760711    时间: 2009-9-21 09:25
支持·············
作者: dcb1    时间: 2009-9-21 10:41
标题: 上海松江JB-QGZ-2002密码如何恢复
上海松江JB-QGZ-2002密码如何恢复

操作中吧操作密码1234给搞到与编程密码4321重复,都变为4321,现在操作不了编程系统。

能不能不消除原有程序的情况下,恢复密码。

另外主板上(K200/TP108b)按钮、(J302/2PIN)跳线,(J301/2PIN)跳线、,是干什么的?

                              小弟跪求 多谢啊。。。。!!!
作者: tj12345678    时间: 2009-9-22 09:41
标题: 请救楼主
𣂺新旧国标的区分,从哪年开始,了解一下,等待您的回复谢谢
作者: 草原123    时间: 2009-9-22 18:25
[quote user="tj12345678"]𣂺新旧国标的区分,从哪年开始,了解一下,等待您的回复谢谢[/quote]



模块2008年6月1日销售,模块有8300 8301 8303 8304 8305 8306 8319 8313 新国标主要要求模块有检线功能。
作者: ly1985711    时间: 2009-9-27 01:24
菜鸟学习了

还想请教下

松江机密码丢失了怎么办啊,有没有通用密码啊。
作者: 在路上    时间: 2009-10-7 21:11
新手学习中,我公司用的海湾的设备。现在有条回路一报警设备多了就报故障。请问什么原因?
作者: 草原123    时间: 2009-10-8 09:43
[quote user="在路上"]新手学习中,我公司用的海湾的设备。现在有条回路一报警设备多了就报故障。请问什么原因?[/quote]



出现这种现象有好多的原因,不知道你总线上有没有隔离器。有可能是隔离器有问题了。具体我们可以邮件联系!
作者: 草原123    时间: 2009-10-13 16:49
欢迎大家多多讨论!
作者: HAHA消防    时间: 2009-10-13 19:50
请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?
作者: 草原123    时间: 2009-10-14 18:33
[quote user="HAHA消防"]请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?[/quote]

你用的是哪年的主机?CRT是哪个版本的?
作者: 草原123    时间: 2009-10-19 08:17
[quote user="HAHA消防"]请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?[/quote]